Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    1.671

    Predeterminado Esquema conexion compañia

    Revisando los esquemas unifilares propuestos por Endesa para la conexion de huertos solares (mas de un usuario) me han surgido algunas dudas que quisiera aclarar.

    La conexion se efectua en MT por lo que partiendo del trafo nos encontramos con los siguientes elementos:

    - Cuadro de baja tension de n salidas (según el Nº de usuarios)

    A continuacion y por cada instalacion fotovoltaica individual:

    - Caja general de proteccion tipo CGP 9-160
    - Para p> 5 Kw, contador trifasico con envolvente tipo CPM 2-D4, sin fusibles
    - Cuadro de salida equipado con interruptor general y automatico diferencial.

    Esta es la parte que parece clara pero a partir de aqui se pueden plantear algunas dudas:

    - ¿Pueden ir alojados todos estos elementos en el mismo armario?. En teoria si los contadores van en una centralizacion se supone que el armario debe ser exclusivamente para contadores.

    - La CPM 2-D4 es para suministros individuales. ¿No seria mas adecuado una sola envolvente para todos los contadores situados en una centralización?.

    - ¿Debe la puerta del armario ser homologada o basta con que cumpla las prescripciones de la compañia?

  2. #2
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    La CGP, el contador y el interruptor configuran un "bloque" individual para cada instalación, que pueden ir en nichos adjuntos al CT o centralizados en un edificio anexo al CT, si hay más de 6 instalaciones.No sé si esto resuelve tu duda.

    En cuanto a la puerta, Endesa tiene homologado hasta los tornillos que se deben emplear, de modo que debes cumplir sus normas al respecto...eso es, al menos, la teoría.

    Saludos.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  3. #3
    Avatar de Quinto
    Quinto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2006
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    1.671

    Predeterminado

    Gracias por la rapidez Simosol. Viendo tu respuesta persisten algunas dudas.

    En mi caso tengo 3 instalaciones individuales por lo que habria 3 bloques compuestos por CGP, contador e interruptores.

    - ¿Pueden los elementos del mismo bloque compartir espacio?, es decir, ¿pueden instalarse en el mismo nicho?.

    - ¿Pueden los diferentes bloques compartir espacio?

    - ¿Se podrian integrar estos elementos en el emparedado del CT intemperie?

    Saludos

  4. #4
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    1- Sí

    2-Sólo en el caso de ser más de instalaciones al mismo CT (o sea, a mi parecer, nunca)

    3-No, deben ser nichos adjuntos, adosados pero no superpuestos.

    Saludos.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47