Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    zoster00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Almoradí
    Mensajes
    31

    Predeterminado tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Buenas tardes familia, os expongo una duda que quizá me cueste resolver aquí en el foro porque entiendo que puede ser demasiado específica. Si alguien puede aportarme algo de luz lo agradecería enormemente…

    INVERSOR: SMA TRIPOWER 8000
    Tensión mínima de CC: 150 V
    Tensión inicial: 188 V
    Rango de tensión del punto de máxima potencia: 320 V-800 V
    Tensión nominal de CC: 600 V
    Tensión máxima de CC: 1000 V

    ¿¿¿¿¿Cómo actúa el inversor si mi string aporta, a altas temperaturas de célula, un voltaje comprendido entre 188 V – 320 V????

    Para el dato de 188 v, tanto en el catálogo de SMA como en su servicio técnico me dicen que es el valor mínimo para que el inversor arranque (me queda la duda de para qué vale, entonces, el 150 V…..). Para el dato 320-800V, tanto el servicio técnico como el manual parecen indicar que es el rango donde hay que procurar trabajar (de hecho en el manual sólo vienen gráficas para este tramo). Pero…..¡¡¡¡no acabo de encontrar respuesta para ver cómo se comporta el inversor desde que se activa (188V) hasta que alcanza el mínimo “ideal” (320V)!!!!!!

    Otra cosa que también me llama mucho la atención es que en el programa de diseño de SMA (Sunny Design) toma como límite inferior 150 V…..

    ¿Qué “suelo” cogerías vosotros?

    Mil gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Por supuesto que un valor mayor al mínimo, teniendo en cuenta la mínima tensión del acoplamiento, en base a la máxima temperatura esperada de célula.
    Para mi lo mejor es acercarse lo más posible a la máxima, en tu caso 800V, PERO, que en ningún caso supere la máxima en vacío a la mínima temperatura esperada, que haría subir peligrosamente el valor del acoplamiento, en tu caso 1kV.
    Otra cuestión es que no siempre ese valor máximo es el de máximo rendimiento del convertidor, por lo que lo ideal es acercarse al máximo valor, pero con mejor rendimiento.
    Los gráficos que mencionas debieran indicarlo.
    El motivo de aumentar la tensión del acoplamiento es evidente: disminuir la intensidad, y por tanto la sección de los conductores.
    Saludos de EIEN

  3. #3
    zoster00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Almoradí
    Mensajes
    31

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Eien:

    1. Mil gracias por tu rápida respuesta.

    2. Sigue quedandome la duda de cómo se comporta el inversor en el tramo 188-320V (tengo un string que me trabaja a 262V a 78,25ºC de Tª de célula). Esta temperatura de célula va a ser muy común en verano y me gustaría saber cuanto peor (en rendimiento) trabaja el inversor con respecto al rango de tension MPP (320-800).

    Gracias. Un saludo.

  4. #4
    Lainfall está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Mainz (Alemania)
    Mensajes
    30

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Pues probablemente los modulos funcionarán simplemente a la tensión que tienes, vamos el MPPT no pivotará la tensión para buscar el punto de máxima potencia.

    Para saber el rendimiento calcula la potencia que obtienes de los paneles con esa tensión y temperatura y la divides por la potencia en el mpp a esa temperatura.

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Moveré el tema al foro de SMA.

  6. #6
    zoster00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Almoradí
    Mensajes
    31

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Lainfall / Photon gracias por vuestras respuestas.

    Ya le plantee la duda a los de SMA de aquí del foro, pero lo hice por privado porque no encontraba ninguna opción tipo "Foro SMA" para plantear la duda en "abierto".

    Saludos.

  7. #7
    zoster00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Almoradí
    Mensajes
    31

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Por cierto, me dijeron que si encontraban alguna curva que me informara cuánto peor se comportaba el inversor a tensiones inferiores a las del rango MPP, me la harían llegar.

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Los foros de fabricantes están algo mas abajo que el resto, entonces como prefieras, es tu hilo y si quieres lo pongo donde antes.

  9. #9
    zoster00 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Almoradí
    Mensajes
    31

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Lo dejo en tus manos photon, tú tienes más galones por estos lares.....

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Lo devuelvo a donde estaba, siempre se verá mas y ya has contactado con SMA.

  11. #11
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    182

    Predeterminado Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Hola,
    hola, esta es la respueta a la consulta que Zoster nos lanzó por privado:

    Para tu problema concreto, tal cómo lo entiendo por debajo de 320 voltios mpp el inversor no va a seguir el punt mpp y va a desplazar el punto de trabajo hacia tensiones superiores al mpp (es decir, hacia la derecha en la curva I-V de los módulos).
    De todos modos, la valoración exacta sobre cuán perjudicial puede ser este desplazamiento es difícil de realizar, he lanzado la consulta al departamento correspondiente.
    Mi recomendación es trabajar en un rango de tensiones un pelín más alto. Como han comentado otros usuarios, las pérdidas por efecto Joule serán menores y trabajarás en puntos de mayor rendimiento del inversor (mírate si puedes la página 111 del manual de instalación, allí tienes los gráficos de rendimiento en función de la tensión de entrada).
    Espero haber sido de ayuda. Si consigo noticias sobre el comportamiento específico del inversor en el rango de tensiones deseado, te las haré llegar.
    Saludos,

    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica

  12. #12
    Avatar de Service SMA Iber
    Service SMA Iber está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    mar 2012
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    45

    Predeterminado Re: Respuesta: tensión entrada SMA TRIPOWER 8000

    Buenas tardes,
    El valor 188 tal y como le han comentado mis compañeros es el de arranque del inversor.
    En principio el valor 188V es el valor mínimo para que el inversor arranque, como al arrancar baja la tensión, éste sigue trabajando mientras se mantenga por encima de los 150V.
    Si una vez arrancado el inversor el valor de tensión baja por debajo de 150V se desconecta el inversor. Por este motivo en catalogo ponemos el valor 150V.
    El inversor se activa al llegar a los 188V y hasta los 320V inyecta en la red con un rendimiento inferior al habitual, es decir que no trabaja en MPP. Solo inyecta en MPP de los 320V a los 800V.
    Como valor límite de referencia en Sunny Design muestra 150V porque es el valor para la desconexión del equipo.
    La recomendación del Equipo Técnico de SMA es siempre que dimensione el campo fotovoltaico de manera que trabaje el mayor tiempo posible bajo los rangos de tensión de MPP.

    Quedamos a tu disposición en el 900.14.22.22 para ampliar la respuesta respecto a esta cuestión


    Un saludo.

    Service SMA Iberica