Resultados 1 al 5 de 5
- 04/09/2005, 20:38 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 3
Secciones de conductores en corriente continua
¿Alguien me puede decir si la sección es igual, o tiene que ser mayor para la misma intensidad en AC que en CC?
Gracias. Salu2. :mrgreen:
-
- 05/09/2005, 01:31 #2Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Doña Mencía (Córdoba)
- Mensajes
- 560
Hola Solevento:
Prácticamente es la misma, aunque las pérdidas por corriente alterna, son ligeramente superiores a las originadas por la corriente continua.
(Se admite que cuando decimos corriente alterna estamos expresándola en valor eficaz, porque si no...).
En el momento de calcular la sección de un conductor en corriente alterna, lo que se hace es utilizar la misma expresión que cuando es corriente contínua, pero se introduce un coeficiente de corrección, cuyo valor no recuerdo ahora exactamente, y sirve para tener en cuenta las pérdidas ocasionadas por el campo magnético variable.
Un saludo.
- 05/09/2005, 14:00 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- may 2005
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 804
La expresión es idéntica solo que para alterna, como comenta mosejel, se multiplica la expresión que nos da la sección por el factor de potencia (cos phi)
saludos.
welsungo."Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
- 05/09/2005, 17:20 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2005
- Ubicación
- Bulgaria y España
- Mensajes
- 788
No sé si hasta el momento se ha respondido a tu pregunta. La verdad es que me ha resultado un tanto extraña, pero si quieres una respuesta corta a si la sección a utilizar para una misma intensidad es la misma en CC y CA te diría que no. Aunque yo creo que más que entrar en debates filosóficos, es mejor tener en cuenta unos cuantos detalles y luego que cada uno decida...
En CC, la intensidad máxima transportada en cada línea es la de cortocircuito, y a dicha intensidad, según la ITC-BT-40, se le debe añadir un 25% para los cálculos. Es decir, se toma el 125% de la Icc.
En CA, existen varios factores de corrección en función del tipo de instalación, la temperatura ambiente, la agrupación de los cables. Para ello debes consultar las ITC-BT 06,07 y 19.
Esto es lo que debes considerar para obtener el valor final de sección a emplear. Pero este valor de seccio´n final se calcula, a su vez, a partir de un valor de sección mínimo que se determina, como han comentado antes los compañeros, a partir de las fómulas que doy por hecho que ya sabes. En cualquier caso, por si alguien ha leído esto y le puede llevar a confusión, lo aclaro.
En CC y CA monofásicas, las fórmulas son idénticas, sólo que en CA va multiplicada también por el coseno de phi.
En CA, la fórmula, además, va multiplicada por raíz de tres.
Por tanto, para obtener un valor igual de sección mínima recomendada para la misma intensidad, está bastante complicado, porque ni tan siquiera el valor de tensión que se emplea en las fómulas es el mismo.
Necesitarías, por ejemplo, que el producto de la tensión de trabajo de los módulos empleados en serie diera el mismo valor que 230V, que es valor que se emplea en CA monofásica para el criterio de caída de tensión.
- 06/09/2005, 01:00 #5Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- Doña Mencía (Córdoba)
- Mensajes
- 560
Hola, compañeros:
El coeficiente al que me refería y que aparece en la expresión expuesta a continuación es c = 1,02.
Comparando las dos expresiones también se nota que en una aparece un 200 y en otra un 100, pero eso se debe a que la del 200 cuenta la longitud del cable de ida y de vuelta, en el circuito de contínua, y la del 100 a que es un circuito trifásico y sólo intervienen “conductores de ida” (para entendernos) a no ser que se trate de una fase y neutro, y entonces la única diferencia es el mencionado factor de corrección, como dije antes.
A continuación extraigo dos fragmentos de un proyecto de fotovoltaica, algo adaptados para el formato de este foro.
A ver si se ven bien y no tenemos que reirnos demasiado (la letra griega ro seguro que no saldrá, pero bueno...):
Predimensionado de la sección teórica de un tramo de corriente alterna.
Se trata de un tramo de línea trifásica de 400 V, 53,08 A, 30 m, t = 0,20718 %.
La sección teórica de este tramo es la siguiente:
S1a = (100.c.rq.LIIII ) / (t1a.VIII ), siendo:
c =Coeficiente por aumento de la resistencia en alterna, adimensional.
rq = Resistividad eléctrica a la temperatura de servicio del conductor, en W mm2/m.
L = Longitud del tramo de línea considerado, en m.
I III = Intensidad nominal de la línea trifásica, en A.
t = Caída porcentual de tensión, en %, adimensional.
S =Sección nominal del condusctor, en mm2.
VIII = Tensión nominal de la línea trifásica, en V.
Sustituyendo valores resulta:
S1a = (100.1,02.0,02036.30.53,08)/(0,20718 . 400) = 39,91 mm2.
Provisionalmente se adopta una sección S2c = 50 mm2
Predimensionado de la sección teórica de un tramo de corriente contínua.
La sección teórica de este tramo es la siguiente:
S1c = ( 200.rq.LI ) / (t1c.V) = (200.0,02036.13.5,67)/(0,19725. 546) = 2,79 mm2, siendo:
rq = Resistividad eléctrica a la temperatura de servicio del conductor, en W mm2 / m.
L = Longitud del tramo de línea considerado, en m.
I = Intensidad de cálculo de la rama, en A.
t = Caída porcentual de tensión, en %, adimensional.
S =Sección nominal del conductor, en mm2.
V =Tensión máxima de la rama, en V.
Provisionalmente se adopta una sección S1c = 4 mm2.
Saludos.