Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    pasky está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    13

    Predeterminado Problemas con trafo intensidad Circutor

    Buenos días a todos.
    Quisiera saber si alguien más a tenido algún problema con trasformadores de intensidad 200/5 de la marca Circutor modelo TRMC 210, ya que he tenido que cambiar varios por sobrecalentamiento y deformación de la carcasa. A simple vista puede parecer un problema de mal apriete, pero no es así, ya que los terminales se apretaron a conciencia antes del precintado del cuadro.
    Bueno, solo queria saber si hay alguien más afectado, ya que empieza a molestarme que vayan degradando.
    Gracias de antemano.
    Saludos...

  2. #2
    RRVI está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    3

    Predeterminado Respuesta: Problemas con trafo intensidad Circutor

    Buenas,

    Efectivamente esos trafos están defectuosos, tras mucho tiempo detrás de Circutor la respuestas que nos dieron fue esta:

    "La posible causa detectada en los TRMC 210-0,5S-3x200/5 es la soldadura defectuosa del terminal primario del transformador"

    Desde entonces nos están cambiando todos los trafos que se averían por otros nuevos a coste cero.

    Saludos

  3. #3
    pasky está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Problemas con trafo intensidad Circutor

    Muchas gracias RRVI por tu contestación. Intentaré reclamar a Circutor, sabiendo que no es solo un problema puntual en mi instalación. Muchas gracias.