Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado Resistencia máxima de tierra

    Hola!!! Ya estoy de vuelta muchachos!!!

    En fin, que se hace un poco dura la vuelta a la rutina, pero poco a poco todo se va encauzando bien.

    Y ahora comienzo con una consulta eléctrica. Las masas metálicas en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red han de estar todas ellas conectadas a una jabalina de tierra. ¿alguien conoce la resistencia máxima de tierra en ohmios que debe darse y en qué ITC del nuevo RBT se puede consultar?

    Muchas gracias.

    welsungo.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  2. #2
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Hola, bienvenido de nuevo.

    La ITC-BT-18 es la que trata sobre instalaciones de puesta a tierra.

    Según la tensión de seguridad fijada para la instalación ( 50 ó 24 V) y la sensibilidad del diferencial ( en mA) se calcula la resistencia máxima de tierra.

    Luego, según la resistividad del terreno, se calcula la resistencia de la pica/s y la del conductor enterrado.

    La resistencia estimada para el cojunto de tu instalación de puesta a tierra son la dos resistencias anteriores en paralelo. El valor obtenido debe ser inferior al valor de R máx obtenido anteriormente.

  3. #3
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Bien. Según esto, si suponemos una intensidad de seguridad de 24 Voltios debido que son instalaciones a la intemperie y tenemos un diferencial de 30 mA de sensibilidad, se observa que la resistencia de tierra ha de ser de:

    R = 24/0.030 = 800 Ohmios.

    Como podréis observar es una auténtica barbaridad, si consideramos que una persona descalza puede llegar a tener una resistencia de unos 10 ohmios, la resistencia equivalente en paralelo de ambas sería de 9,87 ohms, la intensidad total: 2,43 A y esta intensidad se distribuirá de la siguiente manera: 0,03 A por la pica de tierra y 2,40 A por el individuo, suficiente para mandarte al otro barrio.

    Considerando que una persona con calzado de goma puede tener una resistencia de 800 ohms, aún así la intensidad que recorrería su cuerpo sería de 1,2 Amperios, que igualmente te mandaría al otro barrio...

    Entiendo por ello que como máximo una resistencia SEGURA y adecuada de tierra que debería de darse en estas instalaciones ha de ser como mucho 10 ohmios

    ¿qué pensáis vosotros? ¿está bien hecho este cálculo?

    muchas gracias.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  4. #4
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Parece que no te ha convencido mi explicación... supongo que si todo se reduce, como tú dices, a tomar la supuesta resistencia del cuerpo humano de 10 ohmios, entonces no hacen falta reglamentos ni instrucciones técnicas complementarias.

    Lo que ocurre es que tus cálculos, en respuesta a tu pregunta, son erróneos. Por diferentes motivos.

    1- La resistencia del cuerpo humano no es tan baja, ni áun estando descalzo.

    Dicha impedancia depende de varios factores:

    Superficie de contacto : 1.000.000 ohmios por cm2 (piel seca)

                                       1.000 ohmios por cm2 ( piel húmeda)
    Presión de contacto.

    Recorrido de la corriente: paso por el corazón, por el tórax, etc.

    Sexo, etc.

    Este valor se puede situar entre 500 y 1.000.000 ohmios, y es la suma de la resistencia que ofrece el cuerpo y la que ofrece las superficie de contacto ( manos, pies, etc)

    En cualquier caso, te aseguro que es maoyr que 10 ohmios y que con zapatos de goma, la resistencia es muchísimo mayor que 800.

    2- Te parece elevada la resistencia máxima de tierra... bueno, pues el valor que da, yo ahí no puedo hacer mucho. Además, se trata, como su propio nombre indica, la resistencia teórica MÍXIMA admisible, luego no es la que se debe emplear en los cálculo, como tú has hecho.

    Ese valor es el que no debe sobrepasar la resistencia de tierra que se calcule que, como ya dije antes, es la resistencia equivalente de la pica y del conductor enterrado.

    Ese valor, así obtenido, dará un valor muy inferior a los 800 citados antes, de modo que la corriente siempre "eligirá" tomar ese camino en lugar de recorrer el cuerpo  humano, que presenta una mayor impedancia.

  5. #5
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Gracias simosol.

    Siento el malentendido si has podido pensar que tu contestación no me ha convencido, en absoluto, me ha servido de mucho y te lo agradezco, tan solo quería encontrar una explicación lógica y ver dónde podía estar el posible fallo en el cálculo que yo previamente he realizado.

    Verás, los datos de resistencia del cuerpo humano todos sabemos que son más que orientativos, y una persona como yo que está comenzando a aprender en el campo eléctrico, no tiene más remedio que fiarse de las buenas opiniones de personas mucho más experimentadas. Eso es lo que me ha llevado a consultarle a un compañero del departamento de baja tensión de mi empresa, inspector reglamentario de industria de baja tensión para más señas con 16 años de experiencia, que ha sido quien me ha dado los valores orientativos de resistencias y demás que podemos observar que son valores por exceso según me ha comentado.

    De todas maneras, me gustaría discutir un aspecto de lo que me comentas anteriormente a ver si puedo entenderlo bien. Entiendo que hay que actuar de la siguiente manera: Una vez colocada la pica de tierra, se mide con un telurómetro la resistencia de tierra que proporciona la misma. Tenemos así la resistencia del tierra al que irá colocada la estructura. Caso de producirse una derivación, ésta discurrirá hacia tierra por este conductor. Pero caso de producirse una derivación y a la vez hacer una persona contacto con la estructura, en realidad la corriente iría por dos caminos, ya que estaríamos en el simil de suponer dos resistencias eléctricas en paralelo, una la de tierra y otra la que proporciona nuestro propio cuerpo humano. De hecho que siempre circulará intensidad por nosotros, y la magnitud de la misma dependerá de la resistencia que nos dé la pica de tierra y la que podamos suponer del cuerpo humano en el momento del contacto.

    un saludo.

    welsungo.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  6. #6
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Efectivamente, el caso que propones ocurriría exactamente así, con dos salvedades:

    1.- En este caso ocurriría al revés de como tu propusiste en el anterior mensaje, es decir, al ser la resistencia de tierra <<<<< resistencia del cuerpo humano, la mayor parte de la intensidad de defecto iría a tierra.

    2.- Este caso es improbable que ocurra, es decir, que justo en el momento que ocurre un fallo de aislamiento una persona realice un contacto indirecto a la estructura, porque para eso se colocan los intreruptores diferenciales, los cuales se dimensionan, entre otros criterios, según el tiempo de actuación.

    Un saludo.

  7. #7
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Muchas gracias simosol, creo que ya me ha quedado suficientemente claro el concepto.

    saludos.

    welsungo.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  8. #8
    naveggante está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Mensajes
    7

    Predeterminado

    simosol, ¿podrías corregirme si me equivoco en lo que voy a afirmar?

    Cuando hay una derivación la intensidad pasa a tierra. Pero casi "al instante" el disyuntor diferencial "percibirá" que hay un escape de electrones del circuito y saltará, abriendo el circuito y no dejando pasar más carga.

    ¿Es cierto?

    Muchas gracias y un saludo.

  9. #9
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Efectivamente, básicamente ese es el funcionamiento. Es por eso que el autor decía que para que funcione adecuadamente el diferencial, debe haber puesta a tierra.

  10. #10
    Ricardo0 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Bilbao
    Mensajes
    65

    Predeterminado

    La diferencia entre una instalación con puesta a tierra y otra sin puesta a tierra, contando en los dos casos con que si hay diferencial es que en el caso de que exista puesta a tierra conectada al dispositivo que sea, en el momento que se produce una derivación de las partes con tensión a la carcasa, se produce una corriente a través de la puesta a tierra y el diferencial la percibe y dispara el circuito.
     
     Si no hay puesta a tierra y hay una derivación la carcasa se pone a una determinada tensión pero los electrones no tienen sitio por donde marchar, hasta que alguien pase por alli toque y haga de puesta a tierra, en ese momento dicho sujeto hace de puesta a tierra y el diferencial actua pero despues de la descarga. Con un diferencial sensible no pasa de ser un pequeño susto, pero si no hay puesta a tierra y el diferencial tiene un fallo el tema puede ser grave.

     Un saludo y espero que os haya servido

  11. #11
    foton está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Mensajes
    48

    Predeterminado

    industria es mas restrictiva que el REBT en cuanto a resistencias de tierra. No estoy muy seguro pero exige una resistencia de tierra menor de 20 ohmios. Supongo que un valor tan bajo sea por seguridad frente a una derivacion a tierra y fallo al mismo tiempo del diferencial.

  12. #12
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Industria en muchas cosas es más restrictiva, en mi caso, en Cataluña para grúas torre se exige que la pica de tierra tenga una resistencia máxima de 37 ohmios, cuando por el RBT, considerando que en las obras todos los diferenciales son de 300 mA, bastaría con no superar los 80 ohmios. Pero claro... una grúa torre es un pararrayos en potencia y luego alguo te dice que el tierra lo ha conectado a los redondos de acero de cimentación de la misma grúa y se queda tan pancho... (soy inspector de aparatos elevadores en una entidad de inspección y control)
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  13. #13
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Un matiz.

    Volviendo al tema del valor máximo de la R de tierra...

    No importa que sea 800 ohmios el valor resultante después de aplicar el criterio explicado, pues el valor de resistencia que se obtenga para la instalación va a ser mucho más pequeño.

    Por ejemplo:

    Pica normalizada de 2m y 16 mm de diámetro: R= 15 ohmios.

    130 metros de conductor de Cu de 35 mm2 enterrado horizontalmente: R=0,45 ohmios.

    Resistencia equivalente del conjunto: 0,4368 ohmios!!!!!!!

    Por debajo del valor del REBT, Industria y ...

  14. #14
    welsungo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2005
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    804

    Predeterminado

    Todo esto, suponinedo un terreno más o menos bueno. Recuerdo hace poco que medí la resietencia de tierra de una pica conectada a un terreno más o menos arcilloso, con un telurómetro, y me dio un valor de unos 45 ohmios.
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).

  15. #15
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Efectivamente, la resistencia del terreno puede variar entre unos pocos ohmios por metro hasta casi 10.000, como se puede comprobar en el REBT.

    De ahí la importancia de dimensionar bien el número y dimensiones de la pica a utilizar así como la longitud del mallado enterrado.

    Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47