Resultados 1 al 2 de 2
- 04/08/2011, 11:54 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2008
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 47
Distancia a cable BT de compañia
Sobre una cubierta donde se pretende poner una instalacion FV, pasa una linea aerea de Baja Tension de Union Fenosa (cable aislado). De forma que pasa a unos 45 cm de la cubierta.
¿Sabeis si existe alguna distancia mínima que deba guardar la placa más cercana con el cable?
-
- 06/08/2011, 13:53 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2010
- Ubicación
- Badajoz
- Mensajes
- 11
Respuesta: Distancia a cable BT de compañia
En redes de distribución aéreas, no existe ninguna especificación sobre la distancia a mantener con respectos a instalaciones solares. Otra cosa sería si fuera con respecto a líneas aéreas de AT.
De todas formas no estaría de más, hacer la consulta a un técnico de unión Fenosa de la zona, por si hubiera alguna norma particular de la compañía distribuidora. Más bien por no buscarte riñas con ellos y que luego te pongan pegas con el pùnto de enganche.