Resultados 1 al 3 de 3
- 05/07/2011, 11:42 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2009
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 18
Límite frec inferior en RD1663/2000 y en RD 661/2007
Buenos días a todos,
Con motivo de la solicitud de un certificado, ¿es obligatorio que los inversores se pueda ajustar por software el límite inferior de frcuencia a 48Hz, como indica el RD661/2000 (anexoXi, punto 10) ?
¿O es suficiente con que cumpla el límite inferior de 49Hz según el RD 1663/2000?
Un cordial saludo.
Carlos
-
- 05/07/2011, 14:44 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2011
- Ubicación
- MADR
- Mensajes
- 1
Respuesta: Límite frec inferior en RD1663/2000 y en RD 661/2007
hola, normalmente deben de cumplir con los 48, es una variacion simple, por software.
- 06/07/2011, 13:16 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- may 2009
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 18
Respuesta: Límite frec inferior en RD1663/2000 y en RD 661/2007
Muchas gracias Juan por la respuesta,
Habiendo dos RD que uno dice 49HZ y el otro 48Hz, ¿quiere decir esto que los certificados hechos según el RD1663 no son válidos?
He visto certificados de algunos fabricantes, y unos sólo hacen mención al RD1663, otros dan como opción el Rd1663, o el RD661, y otros indican los dos¿¿??.
Si alguien puede aclararme un pococomo resolver esto, ya que nuestros inversores los tenemos certificados con la frecuencia inferior de desconexión a 49Hz según el RD1663.
Un saludo.