Resultados 1 al 7 de 7
- 25/05/2011, 21:20 #1Forero
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- CS
- Mensajes
- 34
Puesta a tierra de FV sobre cubierta
Hola
Soy nuevo en el foro, estoy haciendo el proyecto final de carrera y me han salido algunas dudas sobre la puesta a tierra de la instalación.
Segun el RD 1663/2000 y el pliego de condiciones del IDAE la puesta a tierra de la FV conectada a la red de baja tensión será comun para la parte de corriente continua y corriente alterna, y deberá estar puesta lo suficientemente alejada de las masas de la nave industrial donde estará instalada para que sea independiente de la tierra del suministro (masas de la nave industrial), y lo suficientemente alejada de la puesta a tierra del neutro del transformador para que no tranfieran defectos a la red de distribución.
¿Es correcto lo que he entendido leyendo el RD 1663/2000 y el PCT de IDAE?
¿No resultaria peligroso para el personal de mantenimiento de la FV estar en contacto con masas de la FV y masas de la nave industrial que se encuentran conectados a tierras diferentes?
Gracias
-
- 26/05/2011, 10:19 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 616
Respuesta: Puesta a tierra de FV sobre cubierta
En efecto, la coletilla que pone en el artículo 12 "...así como de las masas del resto del suministro." no sólo es una estupidez si no que además puede resultar hasta peligroso.
Una estupidez porque ya me contarás tú como haces una instalación fotovoltaica encima de la cubierta de chapa de una nave y que tenga las masas a tierras independientes, ¿envolviéndo la nave en neopreno??? Y aunque lo consigas... ¿Donde clavas tus picas? ¿A 15 metros de la nave? Imagínate en un polígono con naves nido....
Y peligroso porque podrían aparecer tensiones entre ambas tierras que pusieran en peligro a cualquiera que pase por allí y toque la estructura fotovoltaica por ejemplo.
Lo suyo es unir las tierras de la instalación a las de la nave, aunque hay gente que para justificar el RD pone descargadores de sobretensiones entre las tierras, yo no lo veo.
- 26/05/2011, 12:38 #3Forero
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- CS
- Mensajes
- 34
Respuesta: Puesta a tierra de FV sobre cubierta
Si es imposible cumplir con la normativa de puesta a tierra por la propia fijación de los paneles a la cubierta ¿Hay que hacer la puesta a tierra incumpliendo la normativa?, quizas justificando que se incumple la normativa por tener en cuenta las medidas de seguridad del REBT no haya problema...
¿Que tipo de protección poneis en la parte de corriente continua: Un esquema de conexión IT con sistema de vigilancia de aislamiento (incorporado en el inversor) o con un interruptor diferencial que habra el circuito cuando haya una fuga por tierra? ¿Un interruptor diferencial funciona con corriente continua?
Supongo que lo del esquema IT no puede ser al no poder tener una tierra independiente por estar instalados sobre la cubierta ¿No?
Gracias
- 26/05/2011, 14:02 #4Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 616
Respuesta: Puesta a tierra de FV sobre cubierta
Tú eres el técnico, si lo justificas en el proyecto e industria lo aprueba no hay problema.
En cuanto a la parte CC, se instala un sistema IT con vigilante de aislamiento, normalmente este vigilante viene incorporado en el inversor.
Y no, los dispositivos diferenciales no funcionan en CC
- 26/05/2011, 15:51 #5Forero
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- CS
- Mensajes
- 34
Respuesta: Puesta a tierra de FV sobre cubierta
Y con el esquema de conexión IT, ¿la puesta a tierra de las masas de corriente continua puede ser la misma que las de corriente alterna (barra de tierras del inversor) tal y como pone en el pliego de condiciones de IDAE?
Gracias
- 01/06/2011, 00:12 #6Forero
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- CS
- Mensajes
- 34
Respuesta: Puesta a tierra de FV sobre cubierta
En el Reglamento de baja tensión (ITC-BT-24) pone lo siguiente:
"Las masas deben estar dispuestas de manera que, en condiciones
normales, las personas no hagan contacto simultáneo:
bien con dos masas, bien con una masa y cualquier elemento
conductor, si estos elementos pueden encontrarse a tensiones
diferentes en caso de un fallo del aislamiento principal de las
partes activas."
Esto no se cumple si la puesta a tierra de la FV y la de las masas de la nave industrial en la que estará instalada son diferentes como se exige tanto en el Real Decreto 1663/2000.
¿A cual de las dos hay que hacer caso? ¿Que es más importante cumplir: el RD 1663/2000 o el REBT?
Gracias
- 10/06/2011, 21:08 #7Forero
- Fecha de ingreso
- may 2011
- Ubicación
- CS
- Mensajes
- 34
Respuesta: Puesta a tierra de FV sobre cubierta
Hola de nuevo
Buscando como solucionar lo de la puesta a tierra se me ha ocurrido leer el final del RD 1663/2000 la "Disposición adicional única. Aplicación de normativa supletoria":
"En todo lo NO previsto por el presente Real Decreto, las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión se regirán por el Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, y por los reglamentos y demás disposiciones en vigor que les resulten de aplicación."
¿Podria considerarse que en el apartado 12 del Real Decreto no se ha previsto la aparición de tensiones peligrosas durante un defecto al haber masas conectadas a tierras diferentes, y de esta forma poder aplicar el REBT para conectar la FV a la misma puesta a tierra que las masas de la nave industrial en la que esta puesta la FV para evitar que haya contacto simultaneo a dos masas conectadas a tierras diferentes?
¿O es demasiado rebuscado lo que se me ha ocurrido?
Gracias, y perdonad por el tocho.