Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    guanabacoa está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    96

    Predeterminado seccion campo generador inversor instalacion en cubierta

    Hola tenía una duda sobre la normativa a aplicar para el calculo de las secciones de conductor por el criterio de máxima intensidad admisible en el tramo campo generador-inversor de una instalacion fotovoltaica en cubierta

    Teniendo en cuenta que en dicho tramo en su mayor parte el trazado de canalizaciones discurrira por la cubierta del edificio en bandeja y que por tanto entiendo que no es de aplicación la UNE 20460-5-523:2004 al no tratarse de una instalacion interior sino de una instalacion situada al exterior, ¿que normativa aplicaríamos la UNE 211435?

    uN SALUDO

  2. #2
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: seccion campo generador inversor instalacion en cubierta

    Cita Iniciado por guanabacoa Ver mensaje
    Teniendo en cuenta que en dicho tramo en su mayor parte el trazado de canalizaciones discurrira por la cubierta del edificio en bandeja y que por tanto entiendo que no es de aplicación la UNE 20460-5-523:2004 al no tratarse de una instalacion interior sino de una instalacion situada al exterior
    Revisa el campo de aplicación de la une 20460-1:2003, también incluye la instalación que discurra por el exterior.

  3. #3
    guanabacoa está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    96

    Predeterminado Respuesta: seccion campo generador inversor instalacion en cubierta

    Gracias Wenner creo que ya lo tengo.
    Las instalaciones a la intemperie son consideradas de acuerdo al REBT como locales o emplazamientos mojados (pto. 2 ITC-BT-30). Por tanto considerando que los locales o emplazamientos mojados entran dentro del campo de las instalaciones interiores entiendo que a las instalaciones solares fotovoltaicas en cubierta les seria de aplicación la UNE 20460-5-523:2004 en lo que respecta al calculo de secciones atendiendo al criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.

  4. #4
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: seccion campo generador inversor instalacion en cubierta

    Cita Iniciado por guanabacoa Ver mensaje
    Las instalaciones a la intemperie son consideradas de acuerdo al REBT como locales o emplazamientos mojados (pto. 2 ITC-BT-30). Por tanto considerando que los locales o emplazamientos mojados entran dentro del campo de las instalaciones interiores entiendo que a las instalaciones solares fotovoltaicas en cubierta les seria de aplicación la UNE 20460-5-523:2004 en lo que respecta al calculo de secciones atendiendo al criterio de la intensidad máxima admisible o de calentamiento.
    Estoy de acuerdo.

  5. #5
    Obelix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    Badajoz
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: seccion campo generador inversor instalacion en cubierta

    Seún el REBT en su artículo 16:
    "Las instalaciones interiores o receptoras son las que, alimentadas por una red de distribución o por una fuente de energía propia, tienen como finalidad principal la utilización de la energía eléctrica. Dentro de este concepto hay que incluir cualquier instalación receptora aunque toda ella o alguna de sus partes esté situada a la intemperie"
    Y ya en la ITC-BT 19 (instalaciones interiores o receptoras), en su apartado 2.2.3. dice:
    "Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 20460-5-523 y su anexo Nacional".
    Por lo que no quedaría lugar a duda, y estaríamos ante una instalación receptora y por tanto habría que aplicar la UNE 20460-5-523, independientemente del resto de condiciones a cumplir (instalaciones generadoras, locales húmedos, etc)




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47