    Predeterminado dimensionar inversor

    Hola a todos, planteo un problema que tengo a ver si me pueden orientar.

    Estoy haciendo una cotizacion de una instalacion conectada a la red en 220 Vac.
    En principio serian con paneles que entregen 2 Kw.

    El inversor que se conectara a red estoy pensando que sea de 3 Kw que aguanta picos de hasta 6 Kw, por 2 motores pequeños que hay en la instalacion.
    Mi duda surge que el propietario tiene un motor que tiene un pico en el arranque de 80 Amp., ahi el tema en este caso el inversor tiene que bancarse el consumo de arranque? o el inversor ve el pico y toma el consumo de la red, algun tipo de inversor en especial que recomiendan.
    Esa es mi duda por que si no tendria que elegir un inversor mucho mas grande y esto encarece.

    desde ya gracias.

  2. #2
    CRAKER está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    europa
    Mensajes
    61

    Predeterminado Respuesta: dimensionar inversor

    utiliza un varidor de frecuencia para el motor , y asi controlar los picos ,