    Predeterminado Potencia y corriente de cortocircuito en el punto de conexió

    Según un proyecto modelo que tengo de iberdrola, el dimensionamiento del cableado de media tensión se hace según la caída de tensión, la corriente de cortocircuito y la ampacidad. Mi problema viene con la corriente de cortocircuito, según el proyecto, la compañía debería dar la potencia de cortocircuito y de ahí nosotros obtener la corriente de cortocircuito (no se como).

    Yo lo único que tengo es la corriente de cortocircuito maxima para la que esta diseñada la linea. Es ese el valor minimo que ha de tener la linea que yo ponga? y con eso ya ta?

    Gracias y perdon por tanta preguntita pero tengo una mañana un poco espesa. :?

  2. #2
    Ese
    Ese está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    17

    Predeterminado

    La potencia de cortocircuito en el punto de conexión es una información que debe facilitarte la compañía distribuidora. Lo habitual es que te la faciliten una vez que aceptas (y pagas) el punto de interconexión propuesto. Si no es así, pídela.

  3. #3
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Sé que me lo tienen que dar ellos y ya está todo pagado (para eso si que son eficaces). Mi duda es si el valor que me han dado de corriente de cortocircuito máxima de diseño de la línea es ya el valor que necesito o no.

  4. #4
    avedillo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    229

    Predeterminado Corriente de CC

    Esa es la corriente para la que deberías dimensionar tus proteciones con el fin de que esta nunca se sobrepase. Esa es la potencia de cc para tí ya que será la de la línea en ese punto.
    Saludos

  5. #5
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Gracias avedillo, tanto por esta como por la otra respuesta.

    Llevo un día tonto así que pondré otra dudilla para que os sigáis riendo de mi jeje. Cuando la línea de media es de 20 KV (y que yo sepa no hay netutro pero hoy no me fio de mi mismo) es la tension entre fases no? vamos, la compuesta.

    Thanks!!

  6. #6
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Retomo este tema para preguntaros una duda. Si se utiliza un centro de conexiones donde se conecten varias inatalaciones de 100 kW, par aluego desde ahí lanzar una única acometida al entronque.... las líneas que van desde los trafos hasta el centro de conexiones tambien han de ser capaces de soportar la corriente de cortocircuito de la linea?