Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Ayuda protecciones
- 03/10/2006, 09:12 #1
Ayuda protecciones
Hola. Me ha costado pero ya tengo claro que protecciones he de introducir en la huerta solar. La duda que tengo ahora es cómo dimensionarlas. Sé todas las tensiones y corrientes que hay en continua y alterna pero no sé qué capacidad han de tener las protecciones. Alguien podría orientarme?
Gracias.
-
- 03/10/2006, 09:37 #2
Más o menos está relacionado así que lo pongo aquí.
Perdón por mi ignorancia pero cuando en el catálogo del inversor pone que la salida es 3x400, esos 400 son tensión compuesta o simple? :oops:
- 03/10/2006, 13:15 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2006
- Ubicación
- Vigo y Santiago
- Mensajes
- 2.161
No tengo ni idea de inversores, pero si pone 3x400, será tensión entre fases dado que en una distribución trifásica de 3 líneas no hay neutro.
:wink: Un saludo.
- 03/10/2006, 14:18 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2006
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 229
Proteciones
Hola,
Para dimensionar las proteciones, deberás hacerlo en base a las distintas corrientes de cortocircuito. Para calcular estas debes conocer la impedancia de cortocircuito de la línea a la que te conectas. Deberás tener tambien posibles faltas que se puedan dar en base a la intensidad nominal (proteciones térmicas), etc... Una buena guia es el propio reglamento electrotécnico de baja tensión.