Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    PINGUINO está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Montevideo
    Mensajes
    12

    Predeterminado Normativa factor de potencia.

    Buenas tardes, en mi pais la normativa para conexiones a red exige que las instalaciones de microgeneracion conectadas a red tengan un factor de potencia igual o superior a 0.95, influye en esto para una instalacion fv que el inversor proyectado tenga un factor de potencia 08 inductivo..0.8 capacitivo(sma)?

    Gracias por la luz que se pueda echar!

  2. #2
    Avatar de Raül Aliana
    Raül Aliana está desconectado Soporte SMA
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    182

    Predeterminado Respuesta: Normativa factor de potencia.

    Hola,
    en los inversores de SMA que permiten la inyecicón de potencia reactiva puedes también fijar el factor de potencia a uno, con lo cual tendrías resuelto el inconveniente que planteabas. Puedes consultar la manera de hacerlo en los diferentes manuales. Los encontrarás en: Descargas.SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
    Saludos cordiales,

    Raül Aliana
    Servicio Técnico SMA Ibérica