    Predeterminado Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones

    Hola,
    estoy haciendo mi primer proyecto de una instalcion fotovoltaica (15 kW en cubierta).
    Estoy en los calculo electricos, bastante liada la verdad.
    Si me pueden ayudar en concreto en:

    - como se calculan las corrientes de cortocircuito (en CA) en una instalcion fotovoltaica y las relativas protecciones? (he encontrado muchos documentos pero todo diferentes uno del otro)
    - Por una instalacion trifasica, de 15kW, unico inversor, que valores tengo que esperarme (mas o meno)?

    Bueno, muchas gracias y disculpar mi malisssimo español escrito

  2. #2
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones

    Cita Iniciado por Isabella Ver mensaje
    Hola,
    estoy haciendo mi primer proyecto de una instalcion fotovoltaica (15 kW en cubierta).
    Estoy en los calculo electricos, bastante liada la verdad.
    Si me pueden ayudar en concreto en:

    - como se calculan las corrientes de cortocircuito (en CA) en una instalcion fotovoltaica y las relativas protecciones? (he encontrado muchos documentos pero todo diferentes uno del otro)
    Igual que una instalación eléctrica convencional, se trata de calcular la impedancia desde la red hasta el punto de defecto.
    - Por una instalacion trifasica, de 15kW, unico inversor, que valores tengo que esperarme (mas o meno)?
    Depende de muchos factores, pero no "deberías" (en condiciones normales) tener más de 14 kA de Icc máxima.

  3. #3
    Isabella está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones

    Muchas Gracias...
    Otra pregunta si alguien tiene tiempo:
    por lo que son los equipos de proteccion y medida (hablo de Catalunya), las normas de Endesa hablan de equipos TMF-1-IFV (contador directo) y TMF-10-IFV (contador indirecto, trasformadores, dispositivos de comprobación).
    Ambos valen por sistemas trifasicos de potencia menor de 15Wn?
    Y se si...en base a que condiciones eligo uno o el otro?

  4. #4
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones

    Cita Iniciado por Isabella Ver mensaje
    por lo que son los equipos de proteccion y medida (hablo de Catalunya), las normas de Endesa hablan de equipos TMF-1-IFV (contador directo) y TMF-10-IFV (contador indirecto, trasformadores, dispositivos de comprobación).
    Ambos valen por sistemas trifasicos de potencia menor de 15Wn?
    Y se si...en base a que condiciones eligo uno o el otro?
    El de lectura indirecta es para potencia elevadas con una intensidad superior a 63A (te lo fija el interruptor general automático IGA de la instalación), para 15 Wn puedes hacer la lectura directa (sin necesidad de transformadores de intensidad).

  5. #5
    Joselo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones

    Hola buenos días,

    Con respecto a la medida directa e indirecta de la energía, me gustaría dar mi humilde opinión:

    El hecho de realizar medidas directas e indirectas es debido a la capacidad de los equipos de medida (hasta 80A se pueden realizar medidas directas), y nada tiene que ver el IGA de la instalación.

    Las potencias máximas en medida directa serán las siguientes:

    Con Caja de protección y medida (63A capacidad máxima bases porta fusibles)

    Red a 400 V / III ----> P = 400 63 1,73 = 43.596 W
    Red a 230 V / III ----> P = 230 63 1,73 = 25.067,07 W

    Con Caja de medida y fusibles en CGP exterior (80A):

    Red a 400 V / III ----> P = 400 80 1,73 = 55.360 W
    Red a 230 V / III ----> P = 230 80 1,73 = 31.832 W

    Siempre debemos saber que la máxima capacidad de los contadores/equipos de medida directos es de 80A.

    Un saludo.

  6. #6
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones

    Cita Iniciado por Joselo Ver mensaje
    Hola buenos días,

    Con respecto a la medida directa e indirecta de la energía, me gustaría dar mi humilde opinión:

    El hecho de realizar medidas directas e indirectas es debido a la capacidad de los equipos de medida (hasta 80A se pueden realizar medidas directas), y nada tiene que ver el IGA de la instalación.

    Las potencias máximas en medida directa serán las siguientes:

    Con Caja de protección y medida (63A capacidad máxima bases porta fusibles)

    Red a 400 V / III ----> P = 400 63 1,73 = 43.596 W
    Red a 230 V / III ----> P = 230 63 1,73 = 25.067,07 W

    Con Caja de medida y fusibles en CGP exterior (80A):

    Red a 400 V / III ----> P = 400 80 1,73 = 55.360 W
    Red a 230 V / III ----> P = 230 80 1,73 = 31.832 W

    Siempre debemos saber que la máxima capacidad de los contadores/equipos de medida directos es de 80A.
    Acepto la corrección, desconocía que había contadores que soportan hasta 80A.

    Con respecto al IGA, consideraba su calibre para optar por lectura directa o indirecto (algunas compañías lo consideran así). Por lo que comentas parece que utilizas la intensidad de las bases portafusibles como criterio para decidir el tipo de lectura, es otra opinión.

  7. #7
    Joselo está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Córdoba
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: Calculo intensidad de cortocircuito-Protecciones

    Hola,

    si efectivamente la CPM homologada tiene una bases de 63 A, eso nos limita ya por un lado la intensidad, y si lo que vamos buscando es la maxima intensidad del contador (80A) debemos instalar CGP en el exterior. Esto último lo conoce poca gente (trabaje un tiempo en una subcontrata de Endesa).


    Un saludo.