Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    micarro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Chiquitistan City
    Mensajes
    41

    Predeterminado Cantidad de protecciones después de inversores

    Buenas tardes,

    Vamos a realizar proximamente una instalacion de 60 kW y vamos a colocar dos inversores de 30 kW cada uno.

    ¿Se debería colocar un magnetotérmico y un diferencial a la salida de cada uno de los dos inversores o colocar un solo magnetotérmico y un solo diferencial una vez haya unido los cables de cada inversor?

    Muchas gracias anticipadas!

  2. #2
    sine está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2007
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    124

    Predeterminado Respuesta: Cantidad de protecciones después de inversores

    Muy buenas:

    Es mejor proteger cada inversor con un magnetotérmico y un diferencial.

    Un saludo