Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    micarro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Chiquitistan City
    Mensajes
    41

    Predeterminado Máxima caída de tensión en CC y en CA

    Una preguntita rápida:

    Yo estaba convencido de que la caída de tensión en el lado de continua (desde el panel más alejado hasta el inversor) debía ser del 1,5%, y que la caída de tensión en el lado de alterna (desde el inversor hasta el pto de conexión) de otro 1,5%. Es así? O es 1,5% en total, desde el generador hasta el pto de conexión?

    Gracias!

  2. #2
    dudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    29

    Predeterminado Respuesta: Máxima caída de tensión en CC y en CA

    Buenas micarro


    Según el reglamento electrotécnico para Baja tensión, en la ITC-BT-40 (para instalaciones generadoras) en el apartado 5. Cables de Conexión:

    Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferíos al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal.

    Un saludo
    dudu

  3. #3
    micarro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Chiquitistan City
    Mensajes
    41

    Predeterminado Respuesta: Máxima caída de tensión en CC y en CA

    Pero en el PCT del IDAE en el apartado 5.5.2 dice:

    Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores de la parte CC deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 % y los de la parte CA para que la caída de tensión sea inferior del 2 %, teniendo en ambos casos como referencia las tensiones correspondientes a cajas de conexiones.


    Por lo que yo entiendo que en la parte de continua (panel-inversor) se permite una caída de 1,5% y en la parte de alterna (inversor-conexión a red) se permite otra caída del 2% (o del 1,5% si quieres ser más restrictivo).

    Cuál de las dos aplicáis vosotros?

  4. #4
    dudu está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    29

    Predeterminado Respuesta: Máxima caída de tensión en CC y en CA

    Te doy toda la razón del mundo. Efectivamente en el PCT habla de un 1,5% para CC y un 2% para CA.
    Yo aplico la que te indiqué, el RBT, en su día hice cálculos y el gasto de cable estaba totalmente justificado.
    Normalmente las tiradas de cacle de CC son más largas, puedes aplicar un 1,4%, pero para la CA, que suelen ser longitudes cortas te recomiendo que no escatimes en sección de cable, ten en cuenta que un 2% de pérdidas en el cable implica un 2% menos de facturación.
    Un saludo

  5. #5
    Avatar de Laser15
    Laser15 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    1.054

    Predeterminado Respuesta: Máxima caída de tensión en CC y en CA

    Lo requerido legalmente es el RBT en dónde el 1,5% de caida de tensión se aplica entre la salida del módulo FV y el contador de la compañía.

    El PCT es una recomendación técnica que hizo el IDAE hace tiempo pero no es un texto legal como el Reglamento de BT y su correspondiente RD.

    saludos.

  6. #6
    FEDETA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: Máxima caída de tensión en CC y en CA

    Finalmente el IDAE corrigió su pliego de condiciones técnicas y en la actualización de Julio de 2011 cambió el apartado 5.5.2 eliminando lo que decía del 2%. Ahora sí concuerda con la ITC-BT-40.

    Así queda el punto:
    Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %.

  7. #7
    micarro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Chiquitistan City
    Mensajes
    41

    Predeterminado Respuesta: Máxima caída de tensión en CC y en CA

    Cita Iniciado por FEDETA Ver mensaje
    Finalmente el IDAE corrigió su pliego de condiciones técnicas y en la actualización de Julio de 2011 cambió el apartado 5.5.2 eliminando lo que decía del 2%. Ahora sí concuerda con la ITC-BT-40.

    Así queda el punto:
    Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %.
    Muchas gracias por actualizar la información!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47