Duda contador totalizador en MT y contadores en BT
Hola a todos, me gustaría tener vuestra opinión técnica sobre un problema que estamos teniendo en una planta, ya que no conseguimos ver por qué la energía en el totalizador en MT de la planta, que recoge toda la energía producida en las instalaciones en BT, es sensiblemente menor que la suma de las energías en los contadores de BT de cada una de las instalaciones.
La configuración de los contadores es: 1 contador BT y 1 trafo de potencia por cada instalación fv. Toda la MT está conectada en 2 anillos a un Centro de Reparto donde está 1 contador totalizador en MT. La diferencia teórica debería estar entorno a un 2% pero las pérdidas en MT oscilan a lo largo del año, y hemos llegado a tener valores menores de 2% y algunos días de un 10% llegando a mantenerse así durante varios días.
Hemos hecho todo tipo de investigaciones, midiendo con analizadores en BT y en MT, y no damos con la posible causa. La instalación no cumple un patrón debido a días de irradiación perfecta o irregular, ni días fríos o calurosos, ni días con lluvia y secos, o una tendencia en verano o invierno. Llevamos bastante tiempo con este tema y nadie ha conseguido saber cuál es la razón de no poder estabilizar los valores dentro de las pérdidas previstas.
Espero vuestras aportaciones,
Saludos a todos y gracias.
-
- 07/09/2010, 11:28 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Atahualpa D.F.
- Mensajes
- 179
Respuesta: Duda contador totalizador en MT y contadores en BT
No me considero un experto, por eso hago este comentario humildemente...
¿Habeis tenido en cuenta la diferencia del rendimiento de los transformadores a diferentes cargas de trabajo?
- 07/09/2010, 15:32 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 4
Respuesta: Duda contador totalizador en MT y contadores en BT
gracias por la aportación pero también lo hemos tenido en cuenta. No hay un patrón que se corresponda con la generación.
- 07/09/2010, 18:31 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Atahualpa D.F.
- Mensajes
- 179
Respuesta: Duda contador totalizador en MT y contadores en BT
Si no encontrais ninguna causa-efecto de la generacion, quizas provenga de la red... ¿?
- 08/09/2010, 14:58 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 4
Respuesta: Duda contador totalizador en MT y contadores en BT
en días que sufrimos oscilaciones en las pérdidas de red, no se han detectado anomalías en los analizadores de red. gracias de nuevo.
y se agradecen nuevas aportaciones...
- 08/09/2010, 15:00 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2010
- Ubicación
- madrid
- Mensajes
- 4
Respuesta: Duda contador totalizador en MT y contadores en BT
quería decir en días que sufrimos oscilaciones en las pérdidas de MT, no se han detectado anomalías en los analizadores de red.