Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado Protecciones

    Sé que hay varios posts referentes a este tema pero tras leer la mayoría de ellos no me ha quedado la cosa muy clara.

    Estoy realizando el PFC de una instalación de 600 kWp conectada a red y tengo q determinar las protecciones. Los inversores ya disponen de protección tanto a la entrada como a la salida. Tenía pensado poner fusibles y seccionadores por cada rama de paneles y luego en el tramo de alterna poner unos interruptores diferenciales y unos magnetotermicos.

    Seria suficiente con esto o hay que poner algo más? Hay sitios donde he visto que se hablaba de varistores, por eso os pregunto.

    Gracias por todo.

  2. #2
    solar santana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    7

    Predeterminado Protecciones

    Yo también estoy realizando el PFC, pero mi instalación es de 100 kw.
    Las proteccines que he utilizado son en la parte de continua:
    1.- Un fusible por rama en paralelo, calibrado con la intesidad máxima de módulo.
    2.- Dos interruptores magnetotérmicos; uno para aislar al inversor del generador fotovoltaico y otro para cortocircuitar el generador cuando se desconecte del inversor (para que no trabaje en circuito abierto).
    3.- Tres descargadores de sobretensión: uno para cada fase y tierra y otro entre fases. Estos descargadores sirven para posible caida de rayos sobre los paneles. A mi parecer no son necesarios, ya que tanto los paneles como la estructura soporte está conectada a tierra, pero lo exige el RD 1663/1998, y por eso.
    Y en la parte de alterna:
    4.-Protección para sobreintensidades a la salida del inversor. un magnetotérmico.
    5.- Protección diferencial, corta tensión en el momento de detectar alguna fuga a tierra.
    6.- Interrumpor frontera: Será un magnetotérmico igual al del apartado 4, y este se utilizará para q la empresa distrubuidora desconecta la inst. FV cuando desee.

    Esto es lo que yo he contemplado, y creo que esta correcto. Si algo crees que se puede mejorar comentamelo.

    Lo que si tengo algo de problemas es con las secciones de los conductores, si tu las tienes claras cuentame. Lo tengo expuesto en la página como "Instalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Secciones", echale un vistazo y si me puedes aclarar algo te lo agradecería.
    Bye.

  3. #3
    solar santana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    7

    Predeterminado Protecciones

    De todas formas mirate el articulo 11 del RD 1663/2000.

  4. #4
    solarenergia está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2006
    Mensajes
    508

    Predeterminado

    Azazel, Santana,

    Sobre el punto 5 que dice Santana, diferencial de corte fugas, muchas CC.AA. piden además del de CA, otro en CC que ponga a tierra el campo fotovoltaico de los paneles, ( a plena potencia), toma cacharro... :shock:

    saludos

  5. #5
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Perdido, así me encuentro, pero bueno, leyendo y leyendo poco a poco creo que de algo me voy aclarando. Me he leído el artículo 11 y he estaod mirando las protecciones que trae le inversor. Os lo pongo a continuación:

    - Seccionador de continua con fusible protector y mando a puerta
    - Seccionador de alterna con mando a puerta
    - Magnetotérmico de protección de AC
    - Descargador de sobretensiones atmosféricas en CC
    - Descargador de sobretensiones atmosféricas en AC
    - Seta de parada de emergencia
    - Transformador de aislamiento galvánico AC
    - Vigilante de aislamiento del lado CC
    - Relé de actuación en caso de fallo de aislamiento del lado CC

    Tenía pensado poner fusibles e interruptores seccionadores para cada cadena de paneles, y las conexiones a tierra de la estructura y de los paneles. Luego en alterna unos magnetotermicos con interruptores diferenciales, más luego el magnetotérmico requerido para la compañia.

    No sé si estoy haciendo una bestialidad o si me faltan cosas.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47