Resultados 1 al 5 de 5
- 12/08/2010, 17:28 #1Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2009
- Ubicación
- Almería
- Mensajes
- 46
Inversores que no proporcionan la separación galvánica
Hola a todos!
He empezado a trabajar en una instaladora hace no mucho, y vamos a instalar, por primera vez, una fotovoltaica () de 65 kW que descarga en BT, así que me surgen mil dudas. La que me calienta la cabeza es el tema de la separación galvánica de la red (la instalación está en Almería y la cía es Endesa, así que es obligatorio). El problema es que no hay disponibilidad de inversores que dispongan de separación galvánica, por lo que hemos optado por IPG, que no tiene. Creo que tengo que instalar transformadores 1:1, pero no se si esto me permitirá legalizar la instalación, y tampoco tengo muy claro cómo tendría que instalarlos. A parte, he leido en otro hilo que el certificado ha de ser de un 'laboratorio independiente', aunque supongo que será el fabricante del transformador quien lo facilitará... ¿Alguien puede echarme un cable?
Gracias de antemano!
-
- 12/08/2010, 18:08 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Ubicación
- Florencia Italia
- Mensajes
- 256
Respuesta: Inversores que no proporcionan la separación galvánica
Hola,
Normalmente Endesa suele ser bastante mas flexible que Iberdrola en este tema, aun que a menudo depende del ingeniero que te ha atendido.
Por lo que en ocasiones si el fabricante del inversor te proporciona una declaracion de conformidad, la compañia electrica te concede el punto de conexion a red aun que uses un inversor de tipo TL.
Ademas acaba de salir una "Propuesta de Real Decreto de regulacion de la conexion a red de instalaciones de producion de energia electrica de pequeña potencia", que deberia remplazar el RD1663/2000 del 29 de setiembre. (Este borador esta disponible en internet).
En el, a la pagina 11, articulo 12 parrafo 2 de este se comenta testualmente lo siguiente:
"La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución y las instalaciones generadoras, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o
cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnológico."
Lo que abre la puerta a los inversore tipo TL. Por lo que ygual puedes esperar la aprovacion definitiva del nievo RD.
Suerte con la planta.....La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 12/08/2010, 18:16 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2009
- Ubicación
- Almería
- Mensajes
- 46
Respuesta: Inversores que no proporcionan la separación galvánica
Gracias por tu respuesta Dartagnan, el problema es que la instalación ha de estar funcionando en Febrero, por eso tampoco esperamos a que haya disponibilidad de inversores con separación galvánica, así que sigo en las mismas! Necesito una solución (prácticamente) inmediata ya que la semana que viene empezamos ya con la estructura... ¿que me decís de instalar un transformador? Ya se que hay pérdidas, pero mejor eso a no tener instalación! La verdad, desconozco si hay fabricantes que dispongan de este tipo de equipos...
¿o hay otras alternativas?
- 25/08/2010, 01:11 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 18
Respuesta: Inversores que no proporcionan la separación galvánica
Hay fabricantes del transformador de aislamiento galvánico que tienes que montar 1:1 como dices. Si el técnico te lo exige (Endesa o Industria, ambos tienen que aceptartelo) lo tendrás que poner entre el inversor y los contadores.
si pones en el google "transformador aislamiento galvanico 400V" encontraras uno de estos fabricantes, que lo venden para ello. Llamales y que te manden un comercial que te expliquen si te hace falta y las distintas opciones que puedes montar según tu instalación (protección IP y demás caracteristicas que influyen un "pelin" en el precio"
Suerte con tu primera criatura.Existen 10 tipos de personas, los que saben leer binario y los que no
- 30/08/2010, 10:19 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- Mataró
- Mensajes
- 51
Respuesta: Inversores que no proporcionan la separación galvánica
Es que ese artículo es casi calcado del RD1663/2000 que decía exactamente eso mismo en su artículo 12, que copio integramente:
"
Artículo 12. Condiciones de puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas.
La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución.
La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el desarrollo tecnológico.
Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión, así como de las masas del resto del suministro.
Justamente por eso desde hace tiempo se han podido venir instalando inversores TL en España, siempre y cuando el fabricante garantice que existe "cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones" de aislamiento.
Si algún inspector o compañía no lo ha permitido, ha sido porque se estaba saltando la ley a la torera. Por tanto, hoy mismo es legal instalar inversores TL, siempre que el fabricante emita un certificado adecuado. Sobre lo que es 'adecuado' podeis mirar, por ejemplo, en la sección de downloads de SMA lo que ellos emiten para sus TL.