Página 1 de 3 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 64
  1. #1
    solar santana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    7

    Predeterminado Intalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Sección

    Hola, buenas a todos:
    Estoy realizando un proyecto de una instalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw en Málaga, y tengo problemas para calcular la sección de los conductores, a ver si me podéis echar una mano.
    Resulta que los módulos que vamos a emplear son los de la marca Isofotón IS150/12, y el inversor Ingecon Sun 100. La configuración que se ha adoptado es la siguiente: 22 ramas en paralelo de 30 modulos en serie; es decir 660 módulos con una potencia total máxima de 99 Kw.
    (los módulos posee salida a 12 V. y una Isc de 9,3 A.).
    El problema me llega cuando tengo que calcular las secciones de los conductores.
    Yo he estimado cuatro tramos de secciones diferentes: S1, S2, S3 y S4:
    Dos para la parte en continua:
    S1=interconexión de los 30 módulos en serie.
    S2=Unión de las 22 ramas y el inversor.
    Y otras dos para la parte de alterna:
    S3=unión inversor e interrumtor diferencial.
    S4=unión interruptor diferencial y red de distribución.

    Para el cálculo de la secciones yo supongo que se debe utilizar la famosa fórmula del metodo de "perdida de potencia" que para continua es:
    S= (I*resistividad cobre*long)/diferencia de potencial.
    y para la parte de alterna seria:
    S=(raiz de 3*resistividad de cobre*I*2long.*cos de phi)/dif. potencial.

    Utilizandos etas formulas me salen unas secciones muy dispares.
    Que caida de tensión debo elegir para cada tramo??
    Las longitudes de los tramos son:
    Ls1=60 m
    Ls2=30 m
    Ls3=2 m
    Ls4=100 m

    Os agradecería mucho si me echaraís una mano el tema. Gracias a todos.

  2. #2
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    No conozco si están legisladas las caidas de tensión en instalaciones generadoras, aunque supongo que sí, las instalaciones receptoras las tienen limitadas en el REBT 2002.

    Respecto a los métodos de cálculo , debes calcular los conductores de dos maneras:

    1. Por caida de tensión máxima.
    1a. Por tramos
    1b. Para toda la instalación

    2. Por calentamiento, calculando la intensidad que circula por cada conductor y comparandola con la intensidad máxima que puede soportar ese tipo de conductor en función del método de instalación y la temperatura, estándo los factores de corrección de agrupamiento, temperatura y la intensidad máxima según tipo de instalación tabulados
    Mirate la guia técnica del reglamento de baja tensión de la ITE 19 y el anexo 2 de la misma.

    http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/rebt_guia.asp

    Un saludo
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  3. #3
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado Re: Intalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Sec

    Cita Iniciado por solar santana
    Hola, buenas a todos:
    Estoy realizando un proyecto de una instalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw en Málaga, y tengo problemas para calcular la sección de los conductores.................
    Esto es real ? o estas haciendo un proyecto fin de carrera??

  4. #4
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    je,je, Sifos, eres la caña...
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  5. #5
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Yo he supuesto que es un PFC, en otro caso no hubiera contestado.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  6. #6
    sifos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Entre Valencia y Mallorca
    Mensajes
    1.710

    Predeterminado

    Cita Iniciado por brunomiranda
    Yo he supuesto que es un PFC, en otro caso no hubiera contestado.
    Brunomirando mucho supones tu, pero sí es un PFC. Echadle una mano al chaval, q yo me piro de viaje.

    Simosol a ver cuando me invitas a otra tila......

  7. #7
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Buen viaje entonces...
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  8. #8
    solar santana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    7

    Predeterminado Intalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Sección

    Exactamente, es un PFC... Este proyecto empezo con un estudio de viabilidad hace dos años que le hicimos a una empresa municipal de Málaga, la cual tenia pensado realizar la instalación. Como andaban un poco mal de dinero pues lo han dejado un tiempo parado.
    Ahora lo hemos retomado, y la universidad de Málaga como colaboró desde el principio, quiere realizar el proyecto, para lo cual han recurrido otra vez a mi. Y después de dos años parece que va a salir adelante.
    Si podeis ayudarme os lo agradecería, esta todo lo demas a punto, solo me falta algunos detalles como este que os he comentado.
    Si os sorprende la configuración o algo veís que no esta mu correcto, pues me lo comentaís vale!.
    Un saludo y gracias.

  9. #9
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3.339

    Predeterminado

    Y si no fuese un PFC... ¿porqué no se podría echar también un cable? (diciendo todo falso claro, ejejejejejejeje, es broma).

    Un proyecto lleva muchísimo tiempo. Solucionar una duda no implica que le estén haciendo a uno el proyecto. Vamos, digo yo :?:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  10. #10
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    No sé si me equivoco, pero creo que el comentario venía porque si alguien quiere proyectar 100 kW y tiene dudas con secciones de cableado, mal vamos...

    UMA??? qué departamento lo lleva?
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  11. #11
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Estoy de acuerdo con simosol (sin que siente precedente). Me parece que las secciones de los conductores es un tema suficientemente documentado como para que un profesional se ponga al día.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  12. #12
    solar santana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    7

    Predeterminado Intalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Sección

    Es un proyecto del departamento de Tecnología electrónica.

    Bueno, y donde puedo encontrar documentación para calcular las secciones. Y no me vale el REBT, necesito saber las caidas de tensión en cada tramo, supongo que deben venir en el pliego de condicones de la Junta de Andalucia, pero no las encuentro.

  13. #13
    arr402000 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2006
    Ubicación
    Sur de Madrid y Badajoz
    Mensajes
    531

    Predeterminado

    En este foro se ha preguntado tradicionalmente sobre cuestiones básicas. Quien lo ha estimado conveniente ha respondido con mayor o menor acierto y los demás han pasado del tema.

    Quien por su profesión tiene que resolver dudas de otros con frecuencia, sabe que es frecuente que tras una pregunta inocente se encuentre el inicio de una via nueva.

    Pidámosles a quienes preguntan -a quienes preguntamos- que hayan intentado encontrar previamente la respuesta ellos solos, simplemente.

    Por cierto, quien crea que sobre secciones de conductores está todo dicho, pensado y dicho es que no tiene ni idea de cómo funciona la ciencia.

    Saludos
    La energía más limpia es la que no se consume

  14. #14
    Avatar de Jumanji
    Jumanji está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    3.339

    Predeterminado

    Cita Iniciado por Simosol
    No sé si me equivoco, pero creo que el comentario venía porque si alguien quiere proyectar 100 kW y tiene dudas con secciones de cableado, mal vamos...
    Ok, tienes toda la razón. Hice una lectura demasiado rápida... :lol:
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL

  15. #15
    simosol está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2005
    Ubicación
    Bulgaria y España
    Mensajes
    788

    Predeterminado

    Estoy de acuerdo con simosol (sin que siente precedente).
    Haces bien...

    Respecto a la duda sobre c.d.t., ASIF recomienda 1% CC y 0,5% CA, si eso es lo que quieres saber.

    Las secciones se calculan como toda la vida (criterio térmico o c.d.t.), a no ser que la comunidad científica internacional aporte algo nuevo al asunto, de eso espero que nos informe nuestro compañero arr402000.

    Respecto a las tensiones, potencias e intensidades para aplicar las fórmulas en cada tramo, ahí sí que debes atinar.

    Suerte y saludos a Trujillo.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)

  16. #16
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Cita Iniciado por arr402000
    En este foro se ha preguntado tradicionalmente sobre cuestiones básicas. Quien lo ha estimado conveniente ha respondido con mayor o menor acierto y los demás han pasado del tema.
    Totalmente de acuerdo

    Cita Iniciado por arr402000
    Quien por su profesión tiene que resolver dudas de otros con frecuencia, sabe que es frecuente que tras una pregunta inocente se encuentre el inicio de una via nueva.
    De nuevo de acuerdo

    Cita Iniciado por arr402000
    Pidámosles a quienes preguntan -a quienes preguntamos- que hayan intentado encontrar previamente la respuesta ellos solos, simplemente.
    Por ahí van los tiros...

    Cita Iniciado por arr402000
    Por cierto, quien crea que sobre secciones de conductores está todo dicho, pensado y dicho es que no tiene ni idea de cómo funciona la ciencia.
    Tan evidente como dogmático y fuera de lugar, demagogía pura.

    Cualquier técnico sabe que el estado de la ciencia y en particular de la técnica esta en continua evolución. Ahora, que tambien debe saber que los proyectos deben tener unos objetivos, cuyo requisito imprescindible es que sean alcanzables. Supongo que el objetivo del proyecto de este señor es dimensionar la instalación solar y que no entra en sus planes desarrollar nuevos modelos, distintos de los ya conocidos, de cálculo de las secciones de cable.

    Como los modelos existentes, provisionales claro, están bien documentados solo pretendía sugerirle a nuestro buen amigo, sin acritud, que busque mas allá del foro, p.e. en la biblioteca de su escuela, que allí tambien puede encontrar respuestas, como hemos hecho todos.

    Es una pena que sea dificil transmitir la entonación cuando se escribe, en ningún momento he tratado se sonar irónico o prepotente. Solo he cogido el guante de lo dicho por simosol, que me ha parecido acertado.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  17. #17
    solar santana está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Mensajes
    7

    Predeterminado Intalación fotovoltaica de conexión a red de 100 Kw. Sección

    Gracias.

    Se los daré.

  18. #18
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    Buenas a todos. Se vé que somos varios los que estamos haciendo el PFC en torno a las huertas solares. En mi caso es una de 600 kWp.

    En cuanto a tus dudas:

    - Lo de la caida de tensión máxima viene en bastantes libros. Si puedo ya miraré pero suele rondar el 1%, más o menos dependiendo la zona.

    - Y si no me he fijado mal, igual estoy yo equivocado pero has puesto 2*long en el tramo de alterna y yo al menos pensaba que eso se hacía en continua.

    Por otra parte, suelen recomendar mayorar la corriente un 25%.

    Y creo yo que para calcular la sección con eso te vale. Siendo las distancias largas probablemente el caso más restrictivo sea el de caída de tensión pero siempre puedes comprobarlo rápidamente mirando esa sección y la ampacidad en las tablas.

    Espero que te sirva de ayuda. Un saudo.

  19. #19
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Lo de duplicar la línea tambien procede en alterna en distribuciones monofásicas.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  20. #20
    arca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2006
    Mensajes
    72

    Predeterminado CABLEADO

    Para el calculo del cableado esta regulado en la ITC-BT 40 que indica "Los cables de conexión deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del generador y la caída de tensión entre el generador y el punto de interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será superior al 1,5%, para la intensidad nominal.
    Por lo tanto no hay que complicarse la vida esta perfetamente definida la intensidad y la caida de tensión. No habla de distribución de la caida de tensión por tramos sino de la total.
    Un saludo

  21. #21
    manu315 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Mensajes
    42

    Predeterminado Re: CABLEADO

    Buenas.

    Al margen de que calcules de acuerdo a todas las normas etc. creo que deberías tener en consideración el costo de las pérdidas en Euros. A veces nos centramos únicamente en recomendaciones técnicas sin hacer un estudio económico razonable y nos llevamos algunas sorpresas. Resumiendo:
    sobredimensiona conductores, suelen salir los números !

    Saludos.

  22. #22
    brunomiranda está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    Vigo y Santiago
    Mensajes
    2.161

    Predeterminado

    Creo que el comentario de manu315 es muy acertado respecto a la necesidad de tener en cuenta consideraciones económicas, ahora que no se debe sobredimensionar a la ligera, y mucho menos con la escalada de precios del cobre que estamos sufriendo.
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial

  23. #23
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    y sobre el alumnio que opinais? se necesitan secciones mayores pero el precio es inferior; no se si compensa o no.

  24. #24
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    139

    Predeterminado

    30 placas por serie de 12V son 360V
    ¿se excita el inversor?

    Soy un poco novato en esto de la energía solar y por tanto si en mis aportaciones hay algun error no dudeis en corregirme.

    Un saludo

  25. #25
    manumallork está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Mensajes
    33

    Predeterminado

    Mi PFC lleva un camino tortuoso y la parte eléctrica me hace sentir un auténtico incompetente.

    Para calcular la sección de la parte continua:

    densCu*P*L*100
    S= ---------------------
    u% * U^2

    donde la u%=1,5% según CTE

    ¿alguién me dice (sin llamarme tonto) si la U es la Tensión en punto de máxima potencia o Tensión de circuito abierto? La P supongo que es la Pmáx ¿no?[/img]

Página 1 de 3 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47