Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 49 de 49
  1. #26
    Sevenaguer está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    A mi de momento, solamente se me han quemado un par de placas por estas cosas, ....y de momento todo ha sido defecto de fabricación. Me las cambió el proveedor sin muchas pegas.

  2. #27
    eolosbcn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Mataró
    Mensajes
    51

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Pues si están en la misma serie casi seguro que se trata de una inversión de polaridad de esa serie que ha provocado una sobre intensidad provinientes del resto de series que están en paralelo con ella. Pude que incluso aunque se haya fundido el fusible haya saltado un arco ya que la tensión en bornes de ese fusible pasa a ser el doble al estar invertido, por ejemplo 700x2=1400V, y eso hace que se achicharre caja, diodos de bypass, cajas de conexiones de los módulos etc. Cuantas más filas haya ne paralelo con esa más intensidad ha debido de pasar.

    Estudia el cuadro quemado si se puede, ahí debe estar el fallo, ¿Se hizo alguna reparación o actuación en ese cuadro con anterioridad? ¿Antes de qie se quemase?
    Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo vi esto en la puesta en marcha de una planta. Fue activar por primera vez la serie (cerrar los fusibles del cuadro de conexionado) y a los pocos minutos petar todos los cuadros de la serie entera. Lo más seguro es que cascara el cuadro eléctrico por lo que fuera, se reparase y en la reparación se invirtiera la polaridad de la serie, resultando que cascó toda la serie.

  3. #28
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Exacto, es un fallo clásico, por mucho que lo pongas en los protocolos de puesta en marcha y mantenimiento, en plantas grandes cuando se llevan comprobadas 500 filas, alguien baja la guardia y la lia. Nosotros en nuestro protocolo comprobamos antes y depués de conectar, y siempre hay alguien que dice "que raro, la tensión ahora es cero", la lió, ha cortocircuitado una fila con el resto, y sin embargo te jura y rejura que le salía signo positivo.

    Y de un tiempo a esta parte venimos colocando conductores rojo-azul en los tramos de módulos a agrupación de primer nivel, y hemos tenido errores cero de cableado, una maravilla.

  4. #29
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Exacto, es un fallo clásico, por mucho que lo pongas en los protocolos de puesta en marcha y mantenimiento, en plantas grandes cuando se llevan comprobadas 500 filas, alguien baja la guardia y la lia. Nosotros en nuestro protocolo comprobamos antes y depués de conectar, y siempre hay alguien que dice "que raro, la tensión ahora es cero", la lió, ha cortocircuitado una fila con el resto, y sin embargo te jura y rejura que le salía signo positivo.
    A mi me has convencido completamente con la causa del siniestro.

    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    Y de un tiempo a esta parte venimos colocando conductores rojo-azul en los tramos de módulos a agrupación de primer nivel, y hemos tenido errores cero de cableado, una maravilla.
    Pero la cubierta del cable no son todos del mismo color, cómo los identificais?

  5. #30
    dartagnan está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    Florencia Italia
    Mensajes
    256

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Yo he visto ocurir esto en todos los módulos de una misma cadena, y eso ocurió en el momento en que la planta FV fué puesta en marcha por primera vez. Despues se aberiguó que el instalador se habia equivocado conectando los polos de forma invertida.

    Por lo que creo que si todos los módulos pertenecen a la misma cadena, inevitablemente ha habido una invercion de polaridad.

    No hay que descartar la posibilidad que haya ocurido una invercion de polaridad acidental en la cadena. Afortunadamente este es un femomeno sumamente raro, y que se da solo en el caso en que uno o mas modulos de la cadena en cuestion se aya encontrado totalmente a obscuras, (es decir cero radiacion solar), mientra que el resto de la planta recibia radiacion solar. En este caso estos modulos dan lugar a una invercion de polaridad, que puede llegar a provocar este desenlace.

    La otra posibilidad que hai que barajar, nel caso en que la cadena afectada tubiese mas módulos de los que se han quemado, es la posibilidad que en uno de estos módulos se haya producido un fallo de aislamiento, con descarga a tierra de todo el amperaje producido por la planta FV.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!

  6. #31
    Avatar de jksado
    jksado está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Jaén
    Mensajes
    38

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Gracias a todos por el interes que habeis puesto! Un saludo.

  7. #32
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por wenner Ver mensaje
    A mi me has convencido completamente con la causa del siniestro.


    Pero la cubierta del cable no son todos del mismo color, cómo los identificais?
    No son del mismo color, he ahí la ventaja, puedes equivocar un positivo y colocarle con un negativo que no le corresponde, pero esto es muy facil de arreglar con un polímetro y no genera fuegos, sin embargo hay que ser muy pero muy daltónico para provocar una inversión de polaridad.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas  

  8. #33
    Beltza está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2008
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Hola:Nosotros hacemos mantenimientos predictivos mediante termografias y te puedo asegurar que el problema suele ser que los cables de conexion estan flojos y en alguna rara ocasion las soldaduras de las laminas conductoras.No te extrañes por las 21,a nosotros nos ha pasado en 500.
    un saludo

  9. #34
    Petete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por Petete Ver mensaje
    Yo tengo una pregunta: ¿Las cajas tienen algún tornillo con el que hacer el contacto?

    Supongo que sabréis que si los terminales con tornillo no están bien apretados, pasando por ellos una intensidad suficiente, se pueden producir puntos calientes que pueden llegar a ocasionar el incendio de los cuadros eléctricos o cajas de conexión.

    Un saludo,

    Seguimiento Solar | SunTracking
    BELTZA Eso mismo dije yo hace tiempo...

    Todo esto es debido a un fallo en el par de apriete de los terminales en las cajas de conexión. Efectivamente se producen puntos calientes al haber malos contactos.

    Un saludo

    Seguimiento Solar | SunTracking

  10. #35
    eolosbcn está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Mataró
    Mensajes
    51

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por Petete Ver mensaje
    BELTZA Eso mismo dije yo hace tiempo...

    Todo esto es debido a un fallo en el par de apriete de los terminales en las cajas de conexión. Efectivamente se producen puntos calientes al haber malos contactos.

    Un saludo

    Seguimiento Solar | SunTracking
    Permitidme que discrepe. En un campo fotovoltaico hay miles de paneles. Es virtualmente imposible que coincida que los paneles con caja de conexión que tienen tornillos con par de apriete inadecuadoes estén todos en una serie, en lugar de esparcidos por el campo y que encima estos fallen exactamente al mismo tiempo y casualmente después de una intervención.

    Desde mi punto de vista, es más razonable y normal pensar en una inversión de polaridad, y más cuando el problema coincide justo después de una intervención técnica.

  11. #36
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Pues yo opino igual que eolosbcn...

  12. #37
    Petete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Lo que hay que saber es si han tocado o no la instalación antes de que pasara el incendio en la caja de conexiones.

    Si han tocado la instalación en un mantenimiento hay probabilidad de que sea una inversión de polaridad.

    Si no se ha tocado... y esa instalación ha estado funcionando correctamente anteriormente, tiene toda la pinta de formación de puntos calientes por defectos en pares de apriete.

    Mi afirmación parte de la base de que nadie ha tocado.

    Un saludo,

    Seguimiento Solar | SunTracking

  13. #38
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Pero si se han quemado las cajas de conexiones de los 21 módulos de una fila, y la caja de conexiones a la que ésta estaba conectada el mismo día.¿Nadie ha estudiado probabilidad y estadística por aquí?

  14. #39
    PlrA está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Jerez de la Frontera
    Mensajes
    53

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por eolosbcn Ver mensaje
    Permitidme que discrepe. En un campo fotovoltaico hay miles de paneles. Es virtualmente imposible que coincida que los paneles con caja de conexión que tienen tornillos con par de apriete inadecuadoes estén todos en una serie, en lugar de esparcidos por el campo y que encima estos fallen exactamente al mismo tiempo y casualmente después de una intervención.

    Desde mi punto de vista, es más razonable y normal pensar en una inversión de polaridad, y más cuando el problema coincide justo después de una intervención técnica.
    Totalmente de acuerdo, no tiene logica pensar en ese problema en una misma serie solamente.

  15. #40
    Petete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por PlrA Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo, no tiene logica pensar en ese problema en una misma serie solamente.
    Y entonces... ¿por que ha funcionado correctamente anteriormente?

    Un saludo,

    Seguimiento Solar | SunTracking

  16. #41
    PlrA está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Jerez de la Frontera
    Mensajes
    53

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Petete, tal y como dice Lugh, yo si tube que estudiar estadistica en su dia
    Si mal no recuerdo se hablaba de una intervencion justo antes de que pasase, y es totalmente ilogico que pase en 21 paneles de un huerto solar y que estén todos en la misma serie. Con que hablemos de un campo de 100kw, por ejemplo, cuenta las probabilidades...

  17. #42
    mantenimien está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Lleida
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Analizando el tema que nuestro compañero nos presenta, yo creo que una sobretensión no puede ser ya que entonces las otras series que llegan al inversor también la hubieran sufrido y una sobreintensidad es poco probable, al fin y al cabo las placas dan lo que dan.

    Considero que el tema ha sido provocado por una mal montaje, conexiones flojas o que un remesa de placas hayan salido con la caja mal montada.

    Un saludo

  18. #43
    JUAN001 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    hola,tengo reparacion para esas placas que tienes quemadas,si te interesa arreglarlas contacta conmigo.gracias

  19. #44
    Rainko está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    eso es muy facil e estado trabajando 4 años en atersa llamame y te lo soluciono en un momento enviame privado con mvl

  20. #45
    Avatar de solucciona
    solucciona está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Toda España
    Mensajes
    252

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Rainko,

    Porque no nos ayudas a todos y pones la solución en el foro???

  21. #46
    Rainko está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    lo 1 que tienes que pensar es que si el quemazo ese que se ve en la foto son todos o en uno solo?

    lo 2 si es que no que solo es uno o dos es por un rayo que te a entrado por la estructura metalica

    lo 2 si es que si que son todos los quemazos o la caja de conexiones derretidas es porque los cables que van soldados a la placa o a un tornillo están mal apretados o soldados.

    Jamás por una sobreintensidad o sobretensión un panel quedaría quemado para eso están las protecciones.

    Un saludo

  22. #47
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Tienes la misma probabilidad de que por un calentamiento anomalo se te estropeen las bornas de una serie de 10 equipos, (por ejemplo), de que te atropellen 10 autobuses el mismo dia y a la misma hora al cruzar la calle. ...

    Incluso creo que si hariamos las cuentas matematicamente bien saldria muchisimo mas...

  23. #48
    Rainko está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2010
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    11

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    teneis todas las tomas a tierra los paneles?
    cuanto tiempo llevan los paneles instalados?
    en la agrupación de series me refiero en la caja los fusibles están bien o fundidos?
    las tapas de los paneles estaban bien cerrados hermeticamente?
    y por ultimo atersa trabaja con las placas de la bases de los paneles con un tornillo de M8 y torx y mucho de los instaladores piensan que esos tornillos estan bien apretados y de atersa esos tornillos salen apretados pero el camion y de estar tanto tiempo eso se desaflojan. puede ser que el cable estuviera mal soldado?
    y si es así yo de haber trabajado en SAT eso si que es para que te lo arreglen y de cambiar los paneles ya que estás perdiendo dinero.

  24. #49
    TYTY está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    dic 2008
    Ubicación
    zafra
    Mensajes
    29

    Predeterminado Respuesta: ¿POR QUÉ ARDE LA CAJA CONEXIONES DE LOS PANELES?

    Cita Iniciado por jksado Ver mensaje
    Nadie tiene idea de por qué ha salido ardiento esto? Que es lo que produce la llama? Es un arco eléctrico, es una sobretensión, una sobreintensidad...? Un saludo.
    bueno yo te voy a comentar un caso que se me ha dado en una instalacion.

    aunque no me ha salido ardiendo todavia. para mi es que la pletinas o pestañas que viene hasta los diodos no estan bien conectadas o se ha soltado.

    en la instalacion en la que estoy trabajando las detectos de 2 maneras

    la 1 con una camara termografica por la parte delantera del panel apareciendo un punto caliente justo donde esta la caja de conexiones

    y la otra es midiendo el voltaje de cada serie y si encuentro alguna que me de menos voltaje la comparo con otra que este a la misma distancia para saber cual es su caida de tension. si hay un diferencia de unos
    20v tengo que desahacer la serie y medir placa por placa y como resultado encontrare alguna que me de menos voltaje , pues bien abro dicha caja y suele esta suelta una pletina de esta o medio quemada o algo por el estilo.

    supongo que te abran salido ardiendo cuando mas potencia habia en la instalacion.

    para que te haga unas idea en una instalcion de unas 500 placas he llegado a encontrar 10 que no me daban el voltaje correcto por este tema

    espero haberte sido de ayuda un saludo

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47