Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    Manuel LB está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    12

    Predeterminado Protecciones en corriente continua por qué?

    Buenas a todos:
    Vereis he estado leyendo hilos referidos a las protecciones en corriente continua del foro y sigue sin quedarme claro.
    Tengo inversores SMC 9000 TL con tres string y el dimensionado de los cables los he realizado en funcion de la corriente de cortocircuito por lo cual no tengo que poner fusibles.
    Lo que puedo hacer es poner seccionador y vigilante de aislamiento pero solo protegería desde protecciones a inversor, es correcto?
    Son correctas mis protecciones?
    Gracias....
    Última edición por Manuel LB; 30/06/2010 a las 13:02

  2. #2
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Protecciones en corriente continua por qué?

    Dimensionar el cable para la Isc no es justificación suficiente, la une 20460-7-712, indica que puede omitirse la protección contra sobrecargas si el cable está dimensionado para 1,25 Isc (en condiciones estándar).

    Si puedes cuelga el esquema y comentamos.

    Saludos,

  3. #3
    Manuel LB está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Protecciones en corriente continua por qué?

    Gracias wenner por contestar.
    No me he explicado bien perdona.
    El dimensionado de los cables está de acuerdo a lo establecido en la norma UNE 20460-7-712.
    Las protección es correcta?
    No puedo colgar el esquema porque no lo tengo terminado ya que cuando resuelva estas dudas tengo las de alterna, que ya resolveremos

  4. #4
    wenner está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    Pontevedra
    Mensajes
    363

    Predeterminado Respuesta: Protecciones en corriente continua por qué?

    En principio es correcta, ahora sólo tienes que comprobar que si tienes un cortocircuito en un string los otros dos no aporten energía a ese corto, ya que podrías superar la intensidad admisible del cable.

    Al no ver el esquema no te puedo decir si es necesaria la protección.

  5. #5
    Manuel LB está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Jaen
    Mensajes
    12

    Predeterminado Respuesta: Protecciones en corriente continua por qué?

    Tengo 7,95 A por rama,y una Icc de 8,33 A y tres ramas por por seguidor.
    El inversor es multistring ( llevo las tres ramas independientemente)
    Puedo poner como protecciones:
    Tres interruptores automáticos de 10 A para que actuen mediante el vigilante de aislamiento cuando hay una falla de aislamiento y despues un interruptor Silios B 25 A/ 1000VDC/6P ( como tengo tres ramas) para poder operar en el inversor por cualquier causa?
    O estoy cometiendo alguna barbaridad?
    En ese caso no seais muy duros conmigo.
    Otra pregunta lo suyo no seria poner los interruptores de 8 A (los fabrica alguien)?

  6. #6
    RHERRANZ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Protecciones en corriente continua por qué?

    Buenas tardes, voy a instalar un inversor-cargador multiplus 3000-24 y en el manual me recomienda colocar un fusible de 300A en el cable positivo entre batería e inversor. Por otra parte, he leído la opción de colocar un disyuntor o magnetotérmico DC unipolar en vez de un fusible, así puedo rearmarlo en vez de sustituir fusible.

    ¿Dónde puedo comprar ese disyuntor? ¿Alguien puede pasarme algún enlace web? Gracias.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47