Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Col.
    Mensajes
    47

    Predeterminado Duda instalación 250kW

    Hola,

    Estoy estudiando la factibilidad de una "mini granja solar" de 250kWp.

    He pensado en inversores SMA, pero estos solo me sacan baja tensión.

    Entonces debo poner un banco de transformadores para llevar de baja a media (Vamos a conectarlos a media tensión a la red electrica).

    Hasta allí todo bien, pero sin embargo, tengo una duda sobre el transformador de baja/media tensión. En el lado de media este deberia llevar todas sus protecciones?

    Me refiero a seccionadores, extinguidores de arco, etc?
    Es decir, habria que construir una "mini-subestación" con todas las de la ley.

    En ese caso, no habria que tomar ninguna consideración especial por tratarse de energia fotovoltaica? con una subestación "estandar" de 250KVA bastaria?

    Esto es mas que todo con fines academicos e investigativos.

    Gracias de verdad

  2. #2
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: Duda instalación 250kW

    El que la electricidad que bas a convertir en BT a MT vaya en un sentido o en otro, o provenga de plantas fotovoltaicas o de gas, no afecta para nada al diseño de un centro de transformacion. Asi que tendrias que colocar un CT "standar"

  3. #3
    juancitop está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Col.
    Mensajes
    47

    Predeterminado Respuesta: Duda instalación 250kW

    Gracias por la respuesta.

    Entonces es como me imaginaba.

    Alguien quiere o puede agregar algo mas?

    Saludos y gracias!!