Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    micarro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Chiquitistan City
    Mensajes
    41

    Predeterminado Es necesario un inversor con transformador si la conexión es en MT?

    Buenas,

    Vamos a realizar una instalación fotovoltaica de 100 kW en MT, y no tengo claro si es necesario colocar inversores con transformador incluido (por lo de la separación galvánica) o quizá no sea necesario ya que la conexión se hará en MT y por lo tanto se deberá instalar un transformador (y es ahí donde estará la separación galvánica).

    Alguien me puede ayudar? Gracias!

  2. #2
    Er_Megawatio está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Atahualpa D.F.
    Mensajes
    179

    Predeterminado Respuesta: Es necesario un inversor con transformador si la conexión es en MT?

    Si pones el transformador ya no es necesaria la separacion galvanica (por lo menos Iberdrola no te la exige). Lo unico si localizas un inversor de 100kw que no lleve separacion galvanica...

  3. #3
    javiglezgom está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2010
    Ubicación
    c.real
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Es necesario un inversor con transformador si la conexión es en MT?

    Hola micarro yo lo que te puedo contar, es que mi empresa ha montado más de 700 instalaciones de 100kW conectadas a la red de MT a través de transformadores y se podrían haber ahorrado una pasta si los inversores no dispusieran de transformador de separación galvánica. A demás ten en cuenta que entre el transformador de MT y el inversor perderías ésta protección.

  4. #4
    artillero está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2008
    Ubicación
    Bilbao
    Mensajes
    291

    Predeterminado Respuesta: Es necesario un inversor con transformador si la conexión es en MT?

    Una buena solución es esta de Danfos. Danfoos.de.tlx

  5. #5
    micarro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    Chiquitistan City
    Mensajes
    41

    Predeterminado Respuesta: Es necesario un inversor con transformador si la conexión es en MT?

    INGECON también tienen inversores sin transformador, y SOLARMAX tiene de 20 y de 35 (Los de la serie S). Buscaré entonces algún proveedor que pueda proporcionarnos algún inversor con esas características.

    javiglezgom: No entiendo eso que dices de: "A demás ten en cuenta que entre el transformador de MT y el inversor perderías ésta protección."


    GRACIAS!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47