Respuesta: Fuera de rango
Hola:
Estás mezclando churras con merinas...
Ese 66.000 debe ser la potencia de salida AC, + 10%, y no tiene relación directa con tu campo de paneles (con su diseño)
Debes de dimensionarlo según rango de tensión de entrada, aislamiento del equipo, intensidad máxima de entrada...
Pac = 60 kW + 10% = 66 kW
Cuál es la potencia máxima DC de entrada que tiene?
- De aquí sacarás la potencia máxima del campo de paneles
Cuál es el rango de tensión de funcionamiento?
- De esto deberás sacar la tensión de trabajo, con el nº de módulos en serie, que no deberá exceder en vacío de la tensión de aislamiento del equipo
Cual es la máxima corriente de entrada?
- De aquí sacarás el nº de ramas en paralelo
Busca por el foro que hay mucho tutorial de dimensionamiento de sistemas
Saludos