Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    guanabacoa está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    96

    Predeterminado otros dispositivos de proteccion frente a segundo contacto indirecto (fallos de aislamiento)

    Hola he leido atentamente todo el tema de dispositivos de protección necesarios (tanto de detección como de actuación) frente a fallos de aislamiento en la parte de continua de una instalación fotovoltaica conectada a red, básicamente para evitar que se produzca un segundo contacto (protección frente a contactos indirectos), pero me surje una duda.
    La configuración de mi instalación es la siguiente:

    1) Potencia pico campo generador: 44,16 kWp (192 módulos fotovoltaicos Yingli YL230 Pb-2).
    2) Potencia inversores: 39,6 kW (12 inversores IngeconSun Lite 3,3).
    3) Configuración flotante de la instalación lado CC (esquema “IT”).

    A cada uno de los inversores se conectan 2 strings conectados en paralelo (cada uno de los strings formado por 8 módulos en serie).

    Las tensiones e intensidades de los strings en las peores condiciones de trabajo:
    - Voc string (-10ºC)= 334,332 V.
    - Isc string (70ºC)=8,6268 A.
    - Vpmp (-10ºC)=266,562 V.
    - Ipmp (70ºC)=8,0106 A.

    Leyendo el manual del inversor vemos que incorpora un contacto libre de potencial que realiza la función de Detección de fallo de aislamiento en el circuito de corriente continua.
    - Contacto abierto: no hay fallo de aislamiento en en circuito de corriente continua.
    - Contacto cerrado: hay fallo de aislamiento en en circuito de corriente continua.

    Es decir, el inversor es capaz de detectar un fallo a masa cumpliendo con la función de un vigilante de aislamiento.

    A este contacto se accede a través de un conector rápido de conexión automática. Este contacto admite 227 Vac de tensión y 10 A de corriente máxima.

    Aprovechando este contacto, he pedido presupuesto a PROAT para colocar interruptores de continua accionados por las señales que envíen los vigilantes de aislamiento de los inversores.

    Me han presupuestado 12 interruptores NINFAC/400/LTR (uno por inversor).

    Este interruptor, cuando el contacto que viene del inversor esta abierto (no hay fallo de aislamiento), da paso a la tensión de paneles. De forma que el positivo de paneles FV se une al positivo del inversor y el negativo de paneles FV se une al negativo del inversor.

    Cuando el contacto se cierra (fallo de aislamiento) el positivo de paneles se separa del positivo de inversor, a continuación el positivo de paneles de une al negativo de paneles (cortocircuito) y en la versión /T este cortocircuito se une a tierra. De está forma, la tensión de paneles baja a valores prácticamente nulos y la corriente de cortocircuito es la que define el fabricante de paneles multiplicado por el número de strings.

    Todo correcto pero me han dejado de "piedra" al darme precios (la broma sale por casi 6.000 €).

    ¿Conocéis algún otro sistema más económico que haga la misma función de protección frente a un segundo contacto indirecto y que no me cuesten este pastizal? Todo ello obviamente sin poder cambiar la configuración del campo generador y del numero de inversores.

    He leido por ahí que la instalación de diferenciales de CC sustituye al sistema de vigilante de aislamiento + interrruptor accionado por el mismo, en concreto se habla de la familia S800PV del fabricante ABB modelo pero entiendo que esta familia son magnetorérmicos para la protección frente a sobrecargas y cortocircuitos de los strings, sustituyendo a los tradicionales fusibles, pero no son diferenciales de continua y por tanto no sirven para la protección frente a contactos indirectos.



    Un saludo,

  2. #2
    Petete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Zamora
    Mensajes
    32

    Predeterminado Respuesta: otros dispositivos de proteccion frente a segundo contacto indirecto (fallos de aislamien

    Buenas noches:

    Una solución económica y efectiva podría ser hacer un pequeño
    cuadro de maniobra formado por un PLC y unos reles/contactores.

    Se insertaría entre las placas FV y los inversores.

    De tal manera que la señal que nos suministra cada inversor (12)
    lo metemos a las entradas de un PLC y cuyas salidas atacaran a unos reles/contactores (en función de la corriente a maniobrar) que efectuaran la conexión del positivo + negativo + tierra de la FV.

    Habría que echar números, pero a ojo menos de la mitad de lo que te han dicho. Con la ventaja de poder montar un pequeño telecontrol por SMS y un
    rearme automático... vamos lo que se te ocurra programar en el Plc.

    Un saludo,

    Fernando, Seguimiento Solar | SunTracking




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47