Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    fankymen está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    4

    Predeterminado Potencia transformador cubierta fotovoltaica

    Buenas a todos,
    Estoy proyectando una instalación fotovoltaica en cubierta con una potencia nominal de 1.000 kW, como la evacuación será en media tensión debo instalar un transformador y me surge una duda:

    ¿La potencia del trafo podría ser de 1.000 kVA o debo instalar un mayor de mayor potencia, por ejemplo 1.250 kVA?

    Muchas gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    439

    Predeterminado Respuesta: Potencia transformador cubierta fotovoltaica

    Buenos días:

    Con 1000 kVA iría bien, en función del sobredimensionamiento que tenga la planta, estará poco tiempo trabajando al 100%, y de ese modo, al trabajar en un índice de carga alto, su rendimiento será mejor.

    Saludos
    Dame castidad y dame constancia, pero no me las des aún