    Predeterminado Instalación a red de 4,6kW

    Hola buenos dias, estamos realizando el estudio de una instalación a red de 4,6 kW sobre el tejado de una casa, esta casa tiene 4 tejados independientes en los cuáles nos salen distintinto numero de ramas y de paneles en cada uno de ellos, lo detallo a continuación:

    Los paneles son de 100 Wp.

    -Tejado 1: 1 rama 4 paneles serie.
    -Tejado 2: 2 ramas de 6 paneles serie cada una. Cada
    -Tejado 3: 3 ramas de 6 paneles serie cada una.
    -Tejado 4: 4 ramas de 3 paneles serie cada una.

    Total= 46 panelesx 100 Wp= 4600 W

    -Tejado 1---- V=300 V
    -Tejado 2,3 y 4---- V=450 V

    Mi pregunta es: ¿podrían conectarse todas estas ramas en paralelo a su vez al inversor sin ningun problema, aunque la rama del tejado 1 tenga diferente tensión a las ramas de los demás tejados?

    Caracteristicas del inversor:

    Potencia nominal/Potencia de salida-------------4600/5000 W
    Tensión---------------------------------------100/600 V

    -Espero vuestra respuesta, muchas gracias-

  2. #2
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: Instalación a red de 4,6kW

    No, a no ser que el inversor sea multistring.

  3. #3
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Respuesta: Instalación a red de 4,6kW

    Aparte del número de paneles te podrían resultar problemas por orientación, inclinación o sombreado en las distintas cubiertas siempre que al menos uno de los parámetros mencionados no es igual que en las otras cubiertas...

  4. #4
    Avatar de POT
    POT
    POT está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Mensajes
    439

    Predeterminado Respuesta: Instalación a red de 4,6kW

    Matizando lo que dice Lugh

    No podrías conectarlo si el paralelo lo hicieras antes de entrar al inversor, en un cuadro de agrupamiento por ejemplo

    En cualquier caso, ese equipo es algo grande para la instalación que propones.

    Saludetes