Instalación a red de 4,6kW
Hola buenos dias, estamos realizando el estudio de una instalación a red de 4,6 kW sobre el tejado de una casa, esta casa tiene 4 tejados independientes en los cuáles nos salen distintinto numero de ramas y de paneles en cada uno de ellos, lo detallo a continuación:
Los paneles son de 100 Wp.
-Tejado 1: 1 rama 4 paneles serie.
-Tejado 2: 2 ramas de 6 paneles serie cada una. Cada
-Tejado 3: 3 ramas de 6 paneles serie cada una.
-Tejado 4: 4 ramas de 3 paneles serie cada una.
Total= 46 panelesx 100 Wp= 4600 W
-Tejado 1---- V=300 V
-Tejado 2,3 y 4---- V=450 V
Mi pregunta es: ¿podrían conectarse todas estas ramas en paralelo a su vez al inversor sin ningun problema, aunque la rama del tejado 1 tenga diferente tensión a las ramas de los demás tejados?
Caracteristicas del inversor:
Potencia nominal/Potencia de salida-------------4600/5000 W
Tensión---------------------------------------100/600 V
-Espero vuestra respuesta, muchas gracias-
-
- 02/06/2010, 17:55 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 616
Respuesta: Instalación a red de 4,6kW
No, a no ser que el inversor sea multistring.
- 02/06/2010, 21:55 #3
Respuesta: Instalación a red de 4,6kW
Aparte del número de paneles te podrían resultar problemas por orientación, inclinación o sombreado en las distintas cubiertas siempre que al menos uno de los parámetros mencionados no es igual que en las otras cubiertas...
- 03/06/2010, 11:06 #4
Respuesta: Instalación a red de 4,6kW
Matizando lo que dice Lugh
No podrías conectarlo si el paralelo lo hicieras antes de entrar al inversor, en un cuadro de agrupamiento por ejemplo
En cualquier caso, ese equipo es algo grande para la instalación que propones.