    Predeterminado Varios temas sobre RBT y RAT

    Hola a todos,

    tengo unas cuantas dudas acerca de la instalación y cálculos del cable. Creo que éste post tiene mitad de técnico y mitad de legal:

    - El cableado CC en una cubierta debe ir bajo tubo, sobre bandeja metálica, sobre bandeja de plástico (tapada o sin tapar), con bridas... Que ésta y que no permitido. Én que ITC del RBT me tengo que fijar?.

    - A la hora de justificar la elección de las secciones de CC, debo utilizar el criterio de caída de tensión, qué caídas de dónde hasta dónde? por ahí he visto que 1,5% en CC y 2% en AC.

    - En el caso de tener una acometida en media tensión, que criterios se deben comprobar para el cable de media tensión??.

    Y la última pregunta: - Se debe hacer un proyecto aparte para la acometida eléctrica?. Alguien me dijo una vez que se debe hacer un proyecto para la instalación en BT y otra para el Trafo y la línea de evacuación en MT.

    Muchas gracias a todos

  2. #2
    milintimmons está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    León
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: Varios temas sobre RBT y RAT

    Cita Iniciado por Gatusso Ver mensaje
    Hola a todos,

    tengo unas cuantas dudas acerca de la instalación y cálculos del cable. Creo que éste post tiene mitad de técnico y mitad de legal:

    - El cableado CC en una cubierta debe ir bajo tubo, sobre bandeja metálica, sobre bandeja de plástico (tapada o sin tapar), con bridas... Que ésta y que no permitido. Én que ITC del RBT me tengo que fijar?.
    ITC-BT 06, ITC-BT 07 e ITC-BT 21 (esta en general)
    El tipo de cable deberá depender del tipo de instalación (fija o móvil), de como la vas a llevar(directamente expuesta a los rayos UV e intemperie) y del sistema de canalización elegido(bandeja perforada-cable 0,6/1 kV, bajo tubo-cond. 450/750V, enterrado-cable 0,6/1 kV), del tipo de instalación que montes y de la protección contra contactos indirectos que utilices(si es un equipo clase II todo deberías utilizar cable de similares características por ejemplo conductor aislado con cubierta). En resumen, son muchas las cosas a tener en cuenta.
    Hay cables específicos para la parte de C.C que provienen de la norma EA 0038. Se distinguen dos tipos de cables para dos partes diferentes:
    -Conexión entre placas, conexión entre placas e inversor si no hay caja de conexiones. Designación SZ-F(AS) ó ZZ-F(AS) Estos cables son aptos para usos móviles(-F), resist. a humedad, rayos UV, tª reg. perm de 120 ºC, cables AS(importante cuando hay un mazo de cables para proteger contra incendios), tª amb de ins. 90ºC a -40ºC, vida útil media de 25 años con garantía de fabricante, 1,8 kV de tensión asignada C.C, aptos para uso en equipos clase II, de sección 2,5 mm2 a 35 mm2 y colores cubierta exterior roja y negra.
    -Conexión entre caja de conexiones e inversor. Designación XZ-K(AS), XZ1FAZ-K(AS), XZ1FA3Z-K(AS) entre otros. Con características de resist. a humedad, rayos UV, tª reg. perm de 90 ºC, cables AS(importante cuando hay un mazo de cables para proteger contra incendios), tª amb de ins. 90ºC a -40ºC, vida útil media de 25 años con garantía de fabricante, 1,8 kV de tensión asignada C.C, aptos para uso en equipos clase II, de sección 16 mm2 a 240 mm2 y colores cubierta exterior roja y negra, con opción de armadura para protección mecánica o no (FA, FA3)

    Pero si por ejemplo tu instalación es sobre cubierta y no están expuestos a muchas inclemencias o has previsto la utilización de tubo para su protección te pueden valer cables desde RV, RV-K, RZ1-K(AS).
    Como verás depende de muchas cosas.


    - A la hora de justificar la elección de las secciones de CC, debo utilizar el criterio de caída de tensión, qué caídas de dónde hasta dónde? por ahí he visto que 1,5% en CC y 2% en AC.

    Para C.C no hay nada escrito hay documentos que hablan de un 1,5 %, 3%, pero lo cierto es que no hay nada reglamentado. (En la comunidad andaluza tienen una especie de reglamento y ahí pidan 1,5 % pero no lo puedo asegurar ahora mismo, tendría que repasarlo. En Cy León en los documentos y manuales que edita el EREN hablan de un 3 % desde generadores a inversor)

    Para C.A, debes de cumplir lo que indica la ITC-BT 40 punto 5. Es un 1,5 % entre el generador y el punto de interconexión a la Red de dis. pública(yo interpreto desde inversor a punto de interconexión), para intensidad nominal. Debes tener en cuenta que los cables estarán diseñados para una intensidad no inferior al 125 % de la máx. int. del generador.


    - En el caso de tener una acometida en media tensión, que criterios se deben comprobar para el cable de media tensión??.
    Lo que te marquen las normas particulares de compañía, pero siempre criterio de intensidad máx. admisible, caída de tensión, cortocircuito.

    Y la última pregunta: - Se debe hacer un proyecto aparte para la acometida eléctrica?. Alguien me dijo una vez que se debe hacer un proyecto para la instalación en BT y otra para el Trafo y la línea de evacuación en MT.
    Yo siempre he visto proyecto BT y otro proyecto aparte para CT y línea MT.
    Saludos

  3. #3
    Rafao está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    23

    Predeterminado Respuesta: Varios temas sobre RBT y RAT

    Asi da gusto plantear dudas.

  4. #4
    Gatusso está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2008
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    133

    Predeterminado Respuesta: Varios temas sobre RBT y RAT

    Ok,

    muchas gracias.