Resultados 1 al 2 de 2
Tema: inversor fronius
- 04/04/2010, 17:58 #1Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Mensajes
- 45
inversor fronius
tenemos un problema en uno de los inversores y la empresa que lleva el mantenimento me falla, por favor, el inversor es un fronius 400 y el error es el 425, agradeceria que me indicaseis el telefono de la empresa que lleve el servicio tecnico de fronius en castilla y leon , muchas gracias y buen sol
-
- 05/04/2010, 20:07 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2008
- Ubicación
- granada
- Mensajes
- 98
Respuesta: inversor fronius
Segun el manual de Fronius, error 425 Etapa de potencia defectuosa por uno de los componentes electrónicos (un optoacoplador en concreto). Evidentemente hay que sustituir esa etapa. Ponte en contacto con Fronius España