Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    RMP
    RMP está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2010
    Ubicación
    Bilbao
    Mensajes
    7

    Predeterminado Consulta instalación FV en azotea

    Hola,

    Estoy realizando un proyecto sobre una instalación FV en azotea (25x8 metros útiles) con un peto de 1 metro de altura. Después de calcular las distancias mínimas entre filas y entre el peto y la primera fila, puedo colocar 4 filas de 15 módulos en serie, es decir 60 módulos de 175kWp. Mi problema viene ante el inversor impuesto en el proyecto (STP 10000 TL del fabricante SMA) con 10,4 kWp de potencia máxima admisible, cuando 60 x 175kWp=10,5kWp. Supongo que esto me imposibilita trabajar con 60 módulos, pero mi problema es cómo organizar 59 o 58 módulos en serie-paralelo. Intento conseguir una instalación de 10kWp.

    El inversor tiene dos entradas, A y B ¿Para qué sirven? ¿Puedo crear dos campos de módulos con distintas configuraciones serie-paralelo y conectar ambos al inversor?

    Gracias de antemano por cualquier ayuda!!!

    Ruth

    Datos del inversor:

    Concepto
    Valor
    PNOM, INV
    10.000 W
    PMAX, DC
    10.400 W
    Rango de tensión de entrada FV, VPMP
    Entrada A: 315 V - 800 V
    Entrada B: 150 V - 800 V
    VMAX,DC
    1.000 V
    IMAX,DC
    22 A / 11 A
    VAC
    230 / 400 V, 50 / 60 Hz
    ηEUR
    97,50%



  2. #2
    Nanokun está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    1

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación FV en azotea

    Cita Iniciado por RMP Ver mensaje
    Hola,

    Estoy realizando un proyecto sobre una instalación FV en azotea (25x8 metros útiles) con un peto de 1 metro de altura. Después de calcular las distancias mínimas entre filas y entre el peto y la primera fila, puedo colocar 4 filas de 15 módulos en serie, es decir 60 módulos de 175kWp. Mi problema viene ante el inversor impuesto en el proyecto (STP 10000 TL del fabricante SMA) con 10,4 kWp de potencia máxima admisible, cuando 60 x 175kWp=10,5kWp. Supongo que esto me imposibilita trabajar con 60 módulos, pero mi problema es cómo organizar 59 o 58 módulos en serie-paralelo. Intento conseguir una instalación de 10kWp.

    El inversor tiene dos entradas, A y B ¿Para qué sirven? ¿Puedo crear dos campos de módulos con distintas configuraciones serie-paralelo y conectar ambos al inversor?

    Gracias de antemano por cualquier ayuda!!!

    Ruth

    Datos del inversor:

    Concepto
    Valor
    PNOM, INV
    10.000 W
    PMAX, DC
    10.400 W
    Rango de tensión de entrada FV, VPMP
    Entrada A: 315 V - 800 V
    Entrada B: 150 V - 800 V
    VMAX,DC
    1.000 V
    IMAX,DC
    22 A / 11 A
    VAC
    230 / 400 V, 50 / 60 Hz
    ηEUR
    97,50%


    Hola! Pues si no me equivoco, el inversor puede aguantar hasta un 15% mas de potencia del máximo de las placas, ya que las 60 placas nunca te van a dar los 175wp al mismo tiempo debido a las pérdidas. La potencia que te da el fabricante es en unas condiciones perfectas de temperatura y sin pérdidas. Yo creo que no hay problema en realizar la conexión...
    En cuanto a lo de las entradas del inversor no lo se.

  3. #3
    Sama27 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    4

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación FV en azotea

    Hola!
    Estoy realizando el mismo proyecto, y me salen también 15x4, es decir, 60 módulos para la azotea del edificio. Estoy intentando calcular ahora la producción esperada, pero me encuentro con el problema de que no sé estimar el valor del Performance Ratio PR. No sé si alguien me podrá ayudar, o es demasiado evidente y no me he dado cuenta!
    Gracias

  4. #4
    paKoSTe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    34

    Predeterminado Respuesta: Consulta instalación FV en azotea

    Hola,

    RMP: Comparto lo que dice Nanokum, a mí me informó un comercial de productos SMA de una empresa seria de fotovoltaica, los inversores admiten entre 10-15% más de potencia nominal, salvo que me engañara para vendermelos.

    De todas formas, puedes contactar con SMA y te lo aclararán.

    SAMA27: ¿Me da la impresión de que estais haciendo el PFC?. El PR viene establecido por las condiciones de montaje y corresponden a un rendimiento que le das a la instalación en función de ellos.

    SMA tiene un prg de cálculo gratis en su web donde te indica el resultado que ellos consideran que tiene la inntalación.

    Si consultas libros veras que para calcular el PR se basa en aplicar % sobre cada una de las condiciones de la instalación y aplicarselo al rendieminto teórico. Este PR depende de los conductores, temperaturas, mantenimientos, etc.

    Todo esto es teórico, estimativo, porque a ver quien es el guapo que lo cuestiona.

    Visita

    Blog Solar de Jumanji

    Ésta es una idea de Google Docs


    anexe A cálculos-26-01-07

    Los dos últimos por si necesitas justificarlos de cara al PFC.

    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47