Resultados 1 al 4 de 4
Tema: INSTALACION 1MW
- 08/03/2010, 11:09 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- ZARAGOZA
- Mensajes
- 2
INSTALACION 1MW
Tengo que dimensionar una instalación a campo abierto y estudiando otros proyectos he visto que para instalaciones de 1Mw divide la instalación en 10 inversores de 100kw cada uno.
Imagino que esto es debido a la anterior regulación de las tarifas (RD661/2007). Como esto ha cambiado, ¿Sería más conveniente tanto económicamente como técnicamente dividir mi instalación en 4 inversores de 250Kw cada uno?
-
- 08/03/2010, 15:28 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Milan
- Mensajes
- 11
Respuesta: INSTALACION 1MW
Buenos días,
Por mi experiencia, dimensionando campos de 1MW con equipos de 100kW me sale el peor ratio posible entre euros/Wp.
De hecho me sale mejor dimensionarla con equipos monofásicos de 10-11 kW que con equipos trifásicos y centrales de 100 kW.
Un saludo.
- 11/03/2010, 13:39 #3Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 29
Respuesta: INSTALACION 1MW
Muy buenas,
Siento mucho discrepar contigo e=mc2
A mí me salen mejor las cuentas con equipos grandes, en cualquier caso dependen de variables que seguro que no son iguales.
Calisol, te confirmo que la división de megas en grupos de 100 kW se debía solamente a la normativa.
Ahora mismo puedes poner desde inversores de 10 kW a módulos prefabricados de 500 kW o 1 MW.
Comentarte que cuanta más potencia conectes por inversor, tus perdidas por miss match serán mayores, pero el rendimiento de los equipos grandes suele ser mayor que la de los inversores pequeños.
Los inversores grandes implican edificaciones (y no siempre se tienen los permisos de urbanismo), y los inversores pequeños se anclan en las estructuras de los módulos.
Desde el punto de vista técnico las opciones de inversores de 10, 100, 250, 500 ó 1000 kW están bien.
Juega con tus precios y decido.
Un saludo
Dudu
- 15/03/2010, 21:04 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2010
- Ubicación
- ZARAGOZA
- Mensajes
- 2
Respuesta: INSTALACION 1MW
Muchas gracias por contestarme.
Ya me he decidido a conectar 4 inversores de 250Kw. la siguiente duda que me surge es la siguiente:
Tengo que conectar la instalación a 11kv. ¿Es mejor tener un Centro de transformación por cada inversor o agrupar los inversores para un único transformador?
Ya que tengo 4 inversores, si instalo 4 centros de transformación tendre una instalación más modular pero ¿tecnicamente es lo correcto?