Tema: AYUDA!!!
- 25/02/2010, 17:26 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
AYUDA!!!
Buenas tardes:
Resulta que ya había realizado los cálculos eléctricos de mi instalación fotovoltaica (PFC) pero me han comentado que para el tramo en el que interconexiono mis 20 módulos fotovoltáicos en serie tengo que elegir un cable especial, que no sirve con el que he elegido siguiendo las normas UNE, ¿es eso cierto? Si es así, ¿dónde saco los datos (seccion e intensidad máxima admisible) de este tipo de cables?.
Muchas gracias.
-
- 01/03/2010, 07:06 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Atahualpa D.F.
- Mensajes
- 179
Respuesta: AYUDA!!!
¿Y porque no sirve?... Acaso esta hecho de galletas y ya no pasa la luz?...
Si es un cable reglamentario y esta dentro de las normas, pues ya esta sirve...
Lo que pasa es que luego tienes como todo, tienes cables especiales para instalaciones fotovoltaicas, tienes cables especiales para hacer enchufes para la plancha, tienes cables especiales para conectar batidoras, etc. Son cables diseñados para determinados entornos y que por lo tanto tendran ciertas ventajas frente a otros mas "generalistas".
- 01/03/2010, 13:48 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
Respuesta: AYUDA!!!
Muchas gracias por la respuesta. Ya me extrañaba porque, cumpliendo las normas UNE, me parecía raro que no sirviese. De todas maneras, ¿me podrías indicar alguna página en la que vengan cables específicos para la interconexión de módulos fotovoltáicos? Y otra duda, ¿cuás es la sección mínima para los cables utilizados para la interconexión de los módulos?
Muchas gracias.
Un saludo.
- 02/03/2010, 07:17 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Atahualpa D.F.
- Mensajes
- 179
Respuesta: AYUDA!!!
Prysmian es un fabricante que tiene de todo (tambien conectores especiales)...
Yo no pondria menos de 4mm2 que es el cablecillo con el que vienen los paneles
- 02/03/2010, 10:25 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
- 02/03/2010, 13:31 #6Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
Respuesta: AYUDA!!!
Y otra duda (qué pesado soy) un poco tonta. Pongo esta imagen para que se vea a las claras lo que pregunto: http://img13.imageshack.us/img13/6619/esquemar.jpg
A la hora de hacer los cálculos eléctricos, la longitud que debo poner en ese tramo ¿cuál es? ¿la del cable que sale del negativo a la caja concentradora o la suma total del cable que sale del negativo más el que sale del positivo más los que interconexionan todos los módulos? Yo pondría la longitud del cable del negativo a la caja concentradora pero quiero estar seguro.
Gracias.
- 03/03/2010, 08:03 #7Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- feb 2010
- Ubicación
- Atahualpa D.F.
- Mensajes
- 179
Respuesta: AYUDA!!!
Cuando calculas la caida de tension en el cable, para determinar cual debe ser la seccion del cable, utilizas la formula...(¡¡¡Dios mio no la recuerdo ahora mismo!!!) ...pero en esa formula hay por algun sitio un "2", por que generalmente las distancias son dobles porque hay un cable de ida y otro de vuelta, (excepto en trifasica claro). Si solo utilizas un cable en esa formuleja, tendras que poner la distancia total que tiene la longitud del cable, pero quitando el "2".
- 03/03/2010, 10:22 #8Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
Respuesta: AYUDA!!!
Vale vale, vamos que cojo la longitud de UN cable y lo meto en la fórmula famosa de: 2*L*I*cosy/(Y*s)
Muchas gracias por molestarte en contestar.
UN saludo.
-
Respuesta: AYUDA!!!
Que coseno has puesto? estoy espeso aún.
- 03/03/2010, 12:15 #10Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
Respuesta: AYUDA!!!
He puesto el coseno igual a la unidad que es lo que me dijo mi profesor, ¿por qué?. Pero vamos, estamos en contínua, siempre es así, ¿no?.
-
Respuesta: AYUDA!!!
Es que extrañaba ver el cos es cc, a ver si te pillaba
- 03/03/2010, 13:11 #12Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
Respuesta: AYUDA!!!
Jajaja. Hombre hasta ahí llego, justito pero llego.
- 09/03/2010, 13:09 #13Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 40
Respuesta: AYUDA!!!
Una pregunta, sé que estaba por ahí pero es que no lo he encontrado. A la hora de hacer el presupuesto y tal, cojo el precio de mis seguidores, del inversor y lo divido entre la potencia instalada. Pero para la instalación eléctrica y mecánica (cables, estructura, cimentaciones...), no hace falta que tenga que mirar los precios de los cables que elijo y tal, ¿no?. Se supone unos €/Wp estándar y ya está, ¿no?. Si es así, ¿qué precio suele tener la instalación eléctrica y la mecánica?
Muchas gracias!