Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    Tavescu está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Casarrubios del Monte
    Mensajes
    2

    Predeterminado Como conecto 4 inversores de 100 Kw en el CT

    Hola a todos !
    Estoy preparando una instalacion de 400 Kw con 4 inversores de 100 en trifasico(en una cubierta).
    Mi pregunta es : - como puedo conectar las 4 linias trifasicas (de cada inversor de 100),despues de las protecciones u contadores,en el centro de tr. de media t.,dado que voy a tener 4 R;4 S;y 4 T.Porque en el proiecto que tengo , en la parte de CT , viene nada mas que una caseta donde me entra las 4 linias de cada inversor.Es decir no tengo una esquema de coneccionado dentro del centro de transformacion.Porque en electronica se hace con una bobina pa' cada fuente y atraves de induccion se recoge la potencia atraves del secundario(ya transformado)
    Si pudiera alguien explicarme un poco , le estaria muy agradecido.

    Muchas gracias a todos !!!!

  2. #2
    Angel_66 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2007
    Mensajes
    14

    Predeterminado Respuesta: Como conecto 4 inversores de 100 Kw en el CT

    Muy simple, a traves de un cuadro de protección de BT de cuatro salidas, en este caso de cuatro entradas, y la entrada del cuadro, en este caso salida, se conecta al trafo, que para 400 kVA creo que se instalan 2 líneas de 240 mm2 de Al por fase y 1 linea de 240 mm2 para el neutro. Esto ultimo te lo repasas porque no estoy muy seguro de ello.

    Los cuadros de protección de BT vienen con bases portafusibles, deberas poner los fusibles adecuados, para 100 kW más o menos de 100000/1.73x400x0.95=152 A. Tienes que ajustar segun la sección del cable, como mínimo 155 A.

    Espero que te sirva.

    Saludos

  3. #3
    Tavescu está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    feb 2010
    Ubicación
    Casarrubios del Monte
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Como conecto 4 inversores de 100 Kw en el CT

    Gracias,Angel 66!!!

    La duda era : los 4 inversores se ponen en paralelo y se aumenta la seccion del conductor ???? No habra fallos electricos???Porque el tema de las protecciones en baja t.ya esta aclarada.

    Gracias mucho a todos !!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47