    Predeterminado inversor trifásico

    Hola a todos, me presento a través de este mensaje(problema mejor dicho), ante todos vosotros.
    Mi duda es la siguiente:
    en un problema me piden dimensionar una instalación de 10kw conectada a red trifásica de 380v.¿puedo poner un inversor de tensión nominal de salida ac de 400v, por ejemplo el ingecon sun 10?.
    Muchas gracias.

  2. #2
    Avatar de dagao81
    dagao81 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    en mi casa
    Mensajes
    35

    Predeterminado Respuesta: inversor trifásico

    Hombrecito, según el REAL DECRETO 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las tensiones normalizadas en distribuciones de corriente alterna son:
    a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
    b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores,

    salvo casos excepcionales previamente justificados y autorizados.
    Así que no tiene sentido hablar de una red de 380 V, sino de 400 V.

    Y de todas formas, si te lo lees completo (o si sabes dónde hay que mirar), podrás ver y comprobar por tí mismo en qué condiciones puedes instalar el ingecon sun 10 que comentas, con independencia de lo que te diga la suministradora.

    Saludos

  3. #3
    santix está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    ZARAGOZA
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: inversor trifásico

    Cita Iniciado por dagao81 Ver mensaje
    Hombrecito, según el REAL DECRETO 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las tensiones normalizadas en distribuciones de corriente alterna son:
    a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
    b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores,

    salvo casos excepcionales previamente justificados y autorizados.
    Así que no tiene sentido hablar de una red de 380 V, sino de 400 V.

    Y de todas formas, si te lo lees completo (o si sabes dónde hay que mirar), podrás ver y comprobar por tí mismo en qué condiciones puedes instalar el ingecon sun 10 que comentas, con independencia de lo que te diga la suministradora.

    Saludos
    Muchas gracias dagao81,...le voy hechar un vistazo al RBT, pero es que me estoy iniciando en el tema y para aprender se tienen que hacer preguntas chorras...