Hola a todos, me presento a través de este mensaje(problema mejor dicho), ante todos vosotros.
Mi duda es la siguiente:
en un problema me piden dimensionar una instalación de 10kw conectada a red trifásica de 380v.¿puedo poner un inversor de tensión nominal de salida ac de 400v, por ejemplo el ingecon sun 10?.
Muchas gracias.
-
- 06/01/2010, 19:33 #2
Respuesta: inversor trifásico
Hombrecito, según el REAL DECRETO 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las tensiones normalizadas en distribuciones de corriente alterna son:
a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores,
salvo casos excepcionales previamente justificados y autorizados.
Así que no tiene sentido hablar de una red de 380 V, sino de 400 V.
Y de todas formas, si te lo lees completo (o si sabes dónde hay que mirar), podrás ver y comprobar por tí mismo en qué condiciones puedes instalar el ingecon sun 10 que comentas, con independencia de lo que te diga la suministradora.