Hombrecito, según el REAL DECRETO 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las tensiones normalizadas en distribuciones de corriente alterna son:
a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores,
salvo casos excepcionales previamente justificados y autorizados.
Así que no tiene sentido hablar de una red de 380 V, sino de 400 V.
Y de todas formas, si te lo lees completo (o si sabes dónde hay que mirar), podrás ver y comprobar por tí mismo en qué condiciones puedes instalar el ingecon sun 10 que comentas, con independencia de lo que te diga la suministradora.
Saludos
Respuesta: inversor trifásico
Cita:
Iniciado por
dagao81
Hombrecito, según el REAL DECRETO 842/ 2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, las tensiones normalizadas en distribuciones de corriente alterna son:
a) 230 V entre fases para las redes trifásicas de tres conductores.
b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores,
salvo casos excepcionales previamente justificados y autorizados.
Así que no tiene sentido hablar de una red de 380 V, sino de 400 V.
Y de todas formas, si te lo lees completo (o si sabes dónde hay que mirar), podrás ver y comprobar por tí mismo en qué condiciones puedes instalar el ingecon sun 10 que comentas, con independencia de lo que te diga la suministradora.
Saludos
Muchas gracias dagao81,...le voy hechar un vistazo al RBT, pero es que me estoy iniciando en el tema y para aprender se tienen que hacer preguntas chorras...