Proyecto 100 kw
Buenas estoy finalizando un proyecto de fin de carrera SOLO me queda la elección de los interruptores seccionador de corriente continua y los magnetotermicos de corriente continua y alterna.
las intesidades en cada tramo son las siguientes:
en el cuadro de conexiones de estructura CC:
- 22,86 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor seccionador???
en el cuadro del inversor en corriente continua
- 137,16 A. que características tecnicas debe tener el interruptor seccionador???
en el cuadro del inversor en corriente alterna
-97,4 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico???
en el cuadro de salida corriente alterna
-194,8 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico???
Espero q me ayudeis no se como se leen las tablas y LO TENGO Q ENTREGAR EL LUNES. 1000 gracias!!!
-
- 19/12/2009, 14:24 #2Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2009
- Ubicación
- Mallorca
- Mensajes
- 111
Respuesta: Proyecto 100 kw
en el cuadro de conexiones de estructura CC:
- 22,86 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor seccionador??? 22,86 X 1,25 = 28,57 A -> 32A BIPOLAR
en el cuadro del inversor en corriente continua
- 137,16 A. que características tecnicas debe tener el interruptor seccionador??? 137,16 X 1,25 = 171,45 A -> 200A BIPOLAR
en el cuadro del inversor en corriente alterna
-97,4 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico??? 97,4 X 1,25 = 121,75 A -> 125A OMNIPOLAR
en el cuadro de salida corriente alterna
-194,8 A. que caracteristicas tecnicas debe tener el interruptor magnetotermico??? 194,8 X 1,25 = 243,50 A -> 250A OMNIPOLAR
Eso si tú no habías tenido ya en cuenta la ITC-BT-40. Si no, las In de interruptores comerciales serían 1) 25A 2) 160A 3) 125A 4) 200A
Los curva C pueden servir perfectamente.
Saludos,