Resultados 1 al 4 de 4
  1. #1
    nack está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    17

    Predeterminado Contadores.

    Buenos dias,

    Tengo una duda sobre la instalacion del contador. Si decido hacer dos huertas de 100kw cada una y cadas una de ellas es para un propietario distinto. A cada uno se le instalara un contador de medida, mi duda es
    ¿este contador se situa en el cuadro general entre el inversor y el transformador? o ¿se instala a la salida del transformador?

    Gracias

  2. #2
    nacho21 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2009
    Ubicación
    LEON
    Mensajes
    16

    Predeterminado Respuesta: Contadores.

    Antes del transformador;

  3. #3
    nack está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    oct 2009
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    17

    Predeterminado Respuesta: Contadores.

    Seguro que van antes del transformador????? Tengo algun amigo que trabaja en empresas electricas y me ha dicho que lo ponga detras de el transformador ya que ellos no asumen las perdidas que se producen en la transformacion.

  4. #4
    SUN STAR está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2009
    Ubicación
    CIUDAD REAL
    Mensajes
    76

    Predeterminado Respuesta: Contadores.

    Dos opciones:

    En cualquiera de la opciones el equipo de medida está en la parte de BT, es decir antes del trafo.

    1.- Si el trafo es de la compañía tienes medida en BT y no te aplicará pérdidas de transformación.
    2.- Si el trafo es vuestro (particular) y por lo tanto tienes una instalación en MT la compañía se encargará de aplicarte las pérdidas de transformación que solo podrás rebatir si a su vez tienes un equipo de medida indirecta en la parte de MT y justificas que las pérdidas son mínimas, y solo entonces te aplicarán la realidad.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47