Resultados 1 al 5 de 5
Tema: seccion de cables
- 25/11/2009, 14:11 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- in the world
- Mensajes
- 9
seccion de cables
buenas hay algun documento q te indike cual es la seccion minima para el cableado, tanto en CC como CA es q si existe no lo encuentro. Gracias
-
- 27/11/2009, 04:03 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- Republica Dominicana
- Mensajes
- 1
Respuesta: seccion de cables
Saludos Laurarisita,
Hay estimaciones segun el pliego de condiciones tecnico, que estiman no mas de un 1.5% de las perdidas en CC y un limite de 2% en la parte de AC. aun sin embargo te dejo una pequena fomula que las relaciona
1) L= R*I^2
2) R=0,000002L/S
Muy buenas.
- 27/11/2009, 12:08 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- oct 2009
- Ubicación
- in the world
- Mensajes
- 9
Respuesta: seccion de cables
Buenas!lo dl pliego d condiciones tecnicas del IDAE ya lo conocia asi como el REBT que menciona q la intensidad de la seccion ha de ser 125% de la generada. aparte de esto hay algo mas??
por cierto, tiene toda la pinta d ser una pregunta algo estupida pero me lanzo a ella jajaja.
he estado mirando en catalogos d cables y ponen
1x1,5mm2
1x2,5 mm2
1x10 mm2
2x1,5mm2
2x2,5 mm2
el diametro de las secciones me lo he inventao ahora mismo.eh?jeje a lo q iba el 2 q kiere decir q es d doble aislamiento o q??saludissssss
- 27/11/2009, 21:43 #4Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- sep 2005
- Mensajes
- 592
Respuesta: seccion de cables
si pone 2X es que es un cable con dos conductores de la seccion que te dice...
2X1,5 es un cable , manguera , hilo......... o como quieras llamarlo que tiene 2 conductores de 1,5 milimetros cuadrados de seccion cada uno
- 29/11/2009, 02:15 #5Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2009
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 6
Respuesta: seccion de cables
Buenas Laurarisita,
Respecto a la sección mínima de los cables, simplemente hay que cumplir las dos condiciones que ya te han comunicado:
1) - La máxima caída de tensión en los cables tienen que ser 1,5 % CC y 2 % en CA. Las formulas son:
- Para CC: AV (%)= (2 x I(intensidad) x Resistividad del conductor x L(longitud) x 100 /(S(sección) x V (tensión)). Tienes que ir sumando todas las caídas de tensión que van cayendo en los cables desde los módulos fotovoltaicos hasta el inversor.
- Para CA: AV (%)= (Raiz(3) x I(intensidad) x Resistividad del conductor x L(longitud) x 100 /(S(sección) x V (tensión)). Lo mismo tienes que ir sumando los % desde el inversor hasta el contador de la compañia.
La resistividad del Cu es 0,01725
2) - El cable debe soportar una intensidad de 125% la máxima intensidad que vas a tener en el circuito. En el REBT puedes ver tablas en la que indican para los diferentes cábles cuanto es la máxima intensidad que soportan. Así que simplemente debes elegir el que aguante la intensidad.
No obstante, ya te digo que normalmente la limitación suele ser por caída de tensión y no por intensidad. En fin tienen que cumplir las dos pero una de ellas será mucho mas restrictiva que la otra.
Espero que te haya servido.
Un saludo.