Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    tachee está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    138

    Predeterminado conexion detector fuga aislamiento c.c.

    hola. el detector en cuestion tiene los siguientes terminales a conectar:

    14: tension de alimentacion alterna
    15: tension de alimentacion alterna

    4: conexion a tierra

    8: conexion a +
    9: conexion a -

    10: ???
    11: ???

    mis preguntas:

    - ¿el 8 y 9 se conectan justo en las salidas de las placas o ya en la entrada al inversor?

    - En cuanto a 10 y al 11, en el esquema explicativo van conectados al inversor en la parte de continua, pero no explica exactamente donde, lo que si que pone es RL, que supongo que es el contacto que se abre o cierra cuando hay fuga o no y cortocircuita para ponerlo luego a tierra.

    En fin que el 8,9,10 y 11 van todos a la parte de continua pero no se exactamente donde se conectan, si alguien me lo puede aclarar se lo agradeceria

    MUCHAS GRACIAS POR TODO

    UN SALUDO

  2. #2
    magico está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    España
    Mensajes
    85

    Predeterminado

    Hola Tachee,
    Es un poco complicado sin tener delante el esquema eléctrico ó al menos el fabricante del que se trata y modelo de vigilante.
    De todas formas por lo que parece los terminales que te sobran deben ser los que pueden ir a una alarma para que te de aviso de que ha ocurrido un fallo, o bien para que actúe sobre un interruptor DC que corte alimentación del Camp FV, la cortocircuite y la ponga a tierra, es decir los contactos normalmente abierto, libres de tensión.

    Un saludo,
    "Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"

  3. #3
    tachee está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    138

    Predeterminado

    el vigilante es MARCA PROAT MODELO FAC. hay para distintas tensiones en continuas. si te metes en la pagina proat.net puedes verlo y los esquemas tambien.

    MUCHAS GRACIAS POR TU AYUDA

    UN SALUDO

  4. #4
    soleteg está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Mensajes
    1

    Predeterminado

    Hola Magico,

    Comestas que el controlador permanente de aislamiento (CPA) permite actuar sobre un interruptor de DC que permita abrir el campo de paneles y cortocircuitarlo a tierra me parece del todo correcto pero no conozco ningún contactor que pueda trabajar a las tensión de un campo de paneles (entorno a 600Vdc) podría realizarse simplemente mediante interruptores de corriente continua.
    Si me puedes ayudar te lo agradeceria porque estoy interesado en poder instalar este tipo de protección que permita mediante el CPA abrir el circuito y cortocircuitarlo a tierra. Mi CPA seria el PROAT FAC/600.
    Gracias y un saludo

  5. #5
    magico está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jun 2006
    Ubicación
    España
    Mensajes
    85

    Predeterminado

    Hola Soloteg,
    Puedes poner el la propia marca de la que me hablas (PROAT. No quiero hacer publicidad de esta marca, no es mi intención), tiene unos interruptores DC de estado sólido, que aguantan hasta 1000 V, los cuales hacen esta operación. El precio es un poco elevado para corrientes grandes...
    Espero que te sirva,

    Un saludo,
    "Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos"




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47