Resultados 1 al 2 de 2
- 03/11/2009, 13:57 #1Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2009
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 30
Pérdidas por disponibilidad
Hola,
¿¿¿por pérdidas por disponibilidad puedo asumir
a)caida de la red
b)fallo en el inversor
c)fallo en el seguidor
d)limpieza de los paneles
???
En ese caso, si el inversor falla, ¿entrega potencia la instalación a la red o la potencia en ese caso es 0?
Y en el caso del seguidor ¿¿entrega o no entrega potencia el inversor en caso de fallo del seguidor??¿¿captan los paneles irradiancia si el seguidor falla y se ponen horizontales, o se desconecta el sistema???
no se si me he explicado bien.
gracias.
-
- 16/11/2009, 14:07 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2009
- Ubicación
- Sevilla
- Mensajes
- 3
Respuesta: Pérdidas por disponibilidad
Hola, a ver si te consigo aclarar algo:
Los períodos de interrupción del servicio derivados de las siguientes circunstancias no reducen la disponibilidad de las Instalaciones FV:
- Periodos de interrupción mecánica debido a un fallo de red, perturbaciones o reducciones de capacidad relacionadas con la red (en la medida que las inst. FV no puedan verter energía a la red según sus especificaciones técnicas).
- Examenes llevados a cabo por las autoridades de vigilancia técnicas y otros realizados a petición del promotor.
Es decir, la caida de la red no contabiliza a efectos de disponibilidad,y tampoco la limpieza de los módulos pues forma parte del Performance Ratio (PR).
Si el inversor deja de verter energía a la red (0 kWh), esas horas diurnas de no generación reducen la disponibilidad de la instalación.
En caso de fallos en seguidores, los módulos siguen generando energía pero al no realizar el seguimiento solar, el rendimiento de los mismos disminuye y con ello la disponibilidad se reduce.
Saludos