    Predeterminado campo solar de 25kWp para 20kWn de inversores

    Hola a todos!

    Quería vuestra opinión sobre el diseño de una instalación. Queremos instalar 20kWn para aprovechar la tarifa de 0,34 en cubierta y tenemos una única oferta que nos recomienda instalar un campo solar de 25kWp, el resto van de 21 a 23kWp. Mi opinión es que el campo solar es demasiado grande para la potencia nominal de la instalación pero me gustaría vuestras reflexiones al respecto.

    Muchas gracias. Saludos

  2. #2
    Avatar de deunplis
    deunplis está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    139

    Predeterminado Respuesta: campo solar de 25kWp para 20kWn de inversores

    Tranquilo, no le va a pasar nada a la instalación. He visto meterle a un inversor hasta un 30% mas de su potencia nominal.
    Ahora depende de la calidad de unos materiales u otros.
    Saludos

  3. #3
    BMF
    BMF está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    168

    Predeterminado Respuesta: campo solar de 25kWp para 20kWn de inversores

    Hola,
    Dependerá del cruce de:
    -Las variables Intensidad y Tensión que nos den los módulos (corregidas a temperaturas extremas de -10ºC y 60ºC) según la configuración serie-paralelo elegida.
    -Las variables Intensidad y Tensión en CC soportadas por el inversor elegido

    De todos modos, probando con varios inversores y módulos de muchas marcas, nunca me ha salido una configuración "adecuada" que me de 25kWp y 20kWn.

    Saludos

  4. #4
    StarGate está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    VAlencia
    Mensajes
    5

    Predeterminado Respuesta: campo solar de 25kWp para 20kWn de inversores

    Muchas gracias por vuestra opinión. Ha sido de gran ayuda. Valoraremos la calidad del material y el diseño electrico de la instalación para verificar que realmente se trabaja dentro de los límites tolerables. Gracias