Elementos de protección de la empresa suministradora
Hola a todos y gracias de antemano. Pues veran mi instalación consta de 18 inversores monofásicos de 3000 Kw cada uno, los cuales los he agrupado en tres grupos de seis para así poder formar mi línea trifásica. He colocado ya todas mis protecciones en contínua y a la salida de cada inversor, ahora bien en los elementos de protección de la compañía he de colocar un interruptor magnetotérmico ajustado al 130% de la instalación (mi instalacion es de 53,8 KWp) con una corriente máxima por cada líea de 90 A (ajustada a la máxima der cada inversor que es de 15), pues bien entonces he de colocar un interruptor magnetotérmico ajustado a unos 115 A no? si es así que modelos compatibles existen no encuentro ninguno. Ah otra cosa como mi corriente máxima por líne es de 90 Amperios para acometer al centro de transformación lo puedo hacer con cobre de 35 mm(aplicados mis cálculos de sección para una corriente monofásica) o debo utilizar aluminio. Ot6ra pregunta en el argot de la fotovoltaica, la acometida ¿será la línea q va desde los inversores y elementos de protecció al CT? bueno muchas gracias de antemano, muy buen foro, si señor
Última edición por MazingerZ; 28/09/2009 a las 12:49 Razón: falta
-