Proyecto fin de carrera.
Hola;
Llevo siguiendo el foro y los cometarios desde hace meses porque siempre tuve en mente hacer un proyecto fin de carrera sobre esto.
El caso es que ya lo empecé.
Me decidi por montar en el proyecto seguidores a 2 ejes de 25Kw, supongo k ya sabreis que opté por los de Ades.
Pero puesto que la superficie es grande el numero de seguidores llega a 30.
mi duda viene a la hora de las conexiones.
Que me recomendais?? Divido el terreno en instalaciones de 100KW?
Llevo todo el cableado a una misma caseta y de ahi al punto de conexion?
Hago distintas casetas con distintos puntos de conexion??
Me podeis explicar k deberiá hacer, llevarlo en BT o transformar para MT??
Tambien os agradecería que si alguien tiene un proyecto que me pueda servir como guia de estos aspectos me lo facilitase.
Muchas gracias a todos. Y felicidades por un Foro tan bueno y completo.
-
- 14/06/2006, 02:58 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- mar 2006
- Ubicación
- VALENCIA
- Mensajes
- 1.201
PFC
En primer lugar, pienso que si quieres realizar un buen PFC deberías profundizar mas en el tratamiento profesional que se le debe dar a una instalación fotovotaica de ese calibre (30x25= 750Kwp)
Una instalación FV de esta magnitud, con conexión a red, se puede describir mas como un "Producto financiero" que como un "Proyecto de ingenieria".
Mi consejo es que lo replantees y repases sobretodo los RD1663/98 y 436/2004 y a partir de ahí desarrolles un buen PFC.
De cualqier forma, respondiendo a tus cuestiones:
1-Dividir el terreno en parcelas ocupadas por paneles con potencia pico
equivalente a 100kw no tiene sentido ya que la limitación del
RD436/2004 no es geográfica sino de potencia nominal máxima
instalada y conectada a red, por un solo promotor
(persona física o jurídica)
Si una explotación FV esta promovida por varias PF o PJ lo ideal es
diseñar una distribución homogénea lo mas rentable técnica, económica
y jurídicamente(VEASE HUERTAS SOLARES)
2-Siempre que puedas, 8) por encima del bien y del mal, intenta
evacuar en BT. En estos momentos estamos llevando a cabo un
proyecto en el que la evacuación de 290 Kwp supone un trazado aereo
de mas de 600m, el cruce de un cauce(con las repercusiones
técnicas y administrativas que supone) y la superación de 85m de
desnivel entre la caseta de inversores y el PConexión.
Por muy complicado que pueda parecer, tomamos esta decisión antes
que conectar a 240m en MT.
SOLUCION: /&%&(%
Un saludo y suerte: 8)
- 14/06/2006, 13:00 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2006
- Mensajes
- 4
muxas gracias miguelon por tu respuesta.
El 436/2004 lo tengo mas k leido, me tendre k releer mejor el RD1663/98 a ver k encuentro de nuevo.
Me he planteado 750 Kw por temas de espacio, el terreno de ubicadion tiene casi 5 Ha, con lo cual de espacio voy sobrado.
Por cierto cuando dige de dividir en parcelas no me referiá ´físicamente, me expliqué mal.
Me kería referir a modo de instalacion.
Verás, por si el Anexo del RD 436 k se supone k va salir exige 1 punto de conexion por cada instalcion me planteo esa posibilidad, aunque supongo que cuando empiece con el presupuesto se me puede subir bastante, porque habria que hacer 8 puntos de conexion y no se como andan los precios de Fenosa para estos temas.
De todas formas muxas gracias este foro es de gran ayuda.