Pérdida de potencia en línea
Me gustaría saber si se producen unas elevadas pérdidas de potencia en una línea si por ejemplo por características constructivas te ves obligado a colocar 13 módulos de una línea en un lado y los 11 restantes de la línea a 7 metros de esta. ¿Es esto posible?. Un saludo
-
- 09/06/2006, 20:12 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2006
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 430
Hola Rekelar.
Si te entiendo bien, la linea está compuesta de 13+11=24 módulos en serie y están separados 7 m, el grupo de 13 del de 11. Si es así, las pérdidas de potencia, ¿te referirás a efecto Joule del cableado?. En este caso lo que necesitas es incrementar la sección del cable que une toda la línea.
Saludos y espero que te haya aclarado la situación.La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/