Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    pasky está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    13

    Predeterminado Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Buenos días.
    He entrado hace poco tiempo ha trabajar llevando el mantenimiento de una planta solar fotovoltaica de 2 MW en Logroño, y estoy un poco perdido.Tenemos unos problemas con los disparos intempestivos de la celda de seguridad del centro de reparto, y quisiera saber si alguien me puede aconsejar la mejor manera de actuar.
    Lo primero describir la instalacion y luego el problema y sus consecuencias.
    Como ya he dicho, la planta es de 2 mw y consta de 20 instalaciones de 100kw cada una. Las protecciones en C.A., que son las que nos ocupan, son:

    - Proteccion contra sobreintensidades por fusibles de 160 A, antes del trasformador.
    - Proteccion contra sobretensiones y sobreintensidades por un interruptor vigi de alterna 690v 160A, entre el inversor y el equipo de medida.

    Las tierras y los neutros, tanto del trasformador como de los inversores, se han comprobado y estan dentro de valores normales.
    La relacion del trasfo es de 420v / 16000v.
    Los parametros del relé que controla el disparo de la celda de seguridad, han sido revisados, y son los parametros logicos que exige la compañia.

    Ahora bien, el problema es el siguiente:
    Cualquier disparo, tanto por sobretension, como por subtension, como por cualquier otro motivo, hace que las tensiones del anillo que unen las instalaciones suban y produzcan un pico de tension que ya ha quemado 7 equipos de medida, ademas de diversas fuentes de alimentacion de equipos auxiliares.
    Si las tierras están bien, los interruptores de alterna disparan, y los fusibles de 160 A no se ven afectados, CUAL SERIA EL MOTIVO?, y CUAL SERIA LA MANERA DE EVITARLO?, O en su defecto, CUAL SERIA LA MANERA DE PROTEGERLOS (equipos de medida, y equipos auxiliares)?.

    Muchas gracias de antemano por los consejos.
    Saludos

  2. #2
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Para proteger los equipos medida y los equipos auxiliares una opción es instalar varistores. Desconozco los motivos y la manera de evitarlos pero ya lo voy a consultar.

  3. #3
    diresa está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Sonseca
    Mensajes
    10

    Predeterminado Respuesta: Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Hola,

    yo llevo el mantenimiento de un parque parecido al tuyo de 1,8MW y tuvimos problemas con estos disparos también, no quemaba contadores pero algún modem si además de parar la producción. El problema era que el relé de protección estaba configurado con la intensidad nominal y cuando superaba ésta disparaba. Llamamos a la empresa que realizó la configuración de los relés y nos dijeon que la compañia (U.Fenosa) habia cambiado la normativa este año y permitia subir la intensidad un 20% con lo que se configuró practicamente a la potencia pico y no se ha vuelto a disparar.

    Si tus disparos son por tensión y te han revisado los relés podrias reclamar a la compañia con un analizador de redes autorizado.

  4. #4
    pasky está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Gracias a los dos por contestar.

    Practicamente todos los dias que hay tormenta dispara la celda por bajada o subida de tension, pero la compañia electrica se laba las manos siempre.
    Ademas, fuera de todo esto, yo creo que la parte que me toca, la planta tampoco está del todo bien diseñada, ya que si las protecciones fueran suficientes deberian de absorver estos picos, cosa que no hace.
    Tambien decir que la repercusion de los disparos es mayor cuando se producen en la franja horaria de mayor produccion, ya que los equipos están inyectando en la linea casi 2 MW, y al disparar la celda, cierra la salida y retorna todo esto para atras, quemando todo lo que pilla.
    Me gustaria que me indicarais como proteger mejor los equipos, o que reformas se podrian acometer en la planta para evitar este efecto retorno.
    Como ejemplo diré que alguien me dijo que se estaban fabricando unos equipos, que lo que hacian era rellenar los microcortes de la red, impidiendo así que la celda disparara por baja tension, aunque solo seria una solucion parcial.
    Cualquier idea será bienvenida.
    Muchas gracias

  5. #5
    diodocup está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    45

    Predeterminado Respuesta: Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Eso pasa por un mal diseño en las protecciones de la planta, asi como un mal diseño en los inversores que al parecer se está empezando a solucionar en algunos. Cuando los inversores ante un disparo de la MT ya sea por sobretensión subtension o exceso de corriente para la compañía UF los inversores se quedan funcionando en isla y hay un periodo hasta que desconectan que la tensión sube a mas de 1000V. La solución a posteriori es complicada, puesto que los inversores son los que son y no se pueden cambiar. Pero si que puedes actuar sobre las protecciones.

    La sobretensión se genera en bornas del inversor y se transmite desde ahí hasta los equipos de medida, debes actuar si quieres ser eficaz en 2 etapas. A la salida de cada inversor debes intercalar un descargador de sobretensiones “bruto” es decir con una corriente de de descarga alta aunque la tensión remanente que queda en bornas del inversor siga siendo dañina. Al inversor no le va a pasar nada y de esta manera conseguimos eliminar gran parte de la energía.

    Después debes instalar un descargado más fino en cada equipo de medida que tenga una corriente de descarga menor (elimina menos energía) pero deja una tensión residual pequeña de manera que no dañe al equipo de medida.

    No sé si te queda claro?

  6. #6
    pasky está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Hola Diodocup.
    Los inversores son Gamesa enertron de 100kw, que ya llevan incorporados descargadores, tanto para AC, como para DC.
    El problema de poner descargadores en los equipos de medida es que la compañia solo admite despues del seccionador de alterna (vigi), los trasformadores de intensidad 200/5, las conexiones, y el contador. No se puede intercalar nada despues del seccionador, por lo que las proteccones deberan estar situadas antes de este.
    No se si se podria modificar el software del inversor para que dispare antes de llegar a dañar los equipos.
    Gracias por el aporte.
    Saludos

  7. #7
    diodocup está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    45

    Predeterminado Respuesta: Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Si ya te entiendo. Cuando digo de poner protecciones finas en el contador me refiero a los mas cerca que puedas de el. En este caso como bien indicas debe ser ahi. El problema está en que si en el diseño hay muchas distancia la efectividad disminuye.

    Por otro lado revisa las caracteristicas de los descargadores integrados que llevan de CA los inversores. El como funciona realmente un descargador y que significa cada uno de los parametros es amenudo algo que desconoce mucha gente que se dedica a instalar o montar. No me extranaria que el descargado elegido y montado en los inversores no fuera adecuado para la proteccion en 2 etapas que como te digo es lo mas efectivo.

    Un saludo

  8. #8
    pasky está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    13

    Predeterminado Respuesta: Los disparos de la celda del C.R. provocan sobretensiones inmensas

    Hola a todos.
    He colocado un protecctor trifasico de sobretensiones marca Ovo para los servicios auxiliares, y se ha producido otro disparo por maxima tension, que no ha afectado a la zona protegida por este mecanismo.
    Simplemente era para que si alguien tiene algún problema parecido, que sepa por donde buscar.
    Cualquier comentario al respecto será bien recibido.
    Gracias a todos por el foro.
    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47