Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    Ernesto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Huétor Tájar
    Mensajes
    9

    Predeterminado Duda sobre protecciones en mi instalación

    Buenas a todos.

    Tengo una serie de dudas con las protecciones de mi instalación fotovoltaica.

    Parte de C.C.:

    Diodos de paso van incorporados en el módulo, los diodos de bloqueo no son extrictamente necesarios, pero además mi inversor tiene diodos de cortocircuito como protección contra polaridad invertida, varistores entre positivo-tierra y negativo-tierra, y ahora la duda:

    Voy a elegir puesta a tierra IT, voy a instalar vigilante de aislamiento en el inversor, interruptor automático de continua para que actúe cuando haya una falla de aislamiento alertado por el vigilante de aislamiento, y la duda es que no sé si poner un interruptor diferencial de C.C. o este no es necesario? como lo hago? y como dimensiono tanto el interruptor automático de continua como el diferencial?

    Parte de C.A.:

    Interruptor automático magnetotérmico accesible a la empresa distribuidora de intensidad de cortocircuito superior a la indicada por la empres distribuidor en el punto de conexión, interruptor diferencial, interruptor magnetotérmico.

    Con todo esto bastaría o como lo haríais vosotros?

    Indicar que mi inversor es el Conergy IPG 110k de 100 kW, que tiene protección contra sobretensión con varistores de alto rendimiento, protección contra polaridad invertida en el lado fotovoltaico con diodos de cortocircuito, comportamiento en sobrecargo con limitación de potencia, además pone vigilancia de contacto a tierra sí, esto último es el vigilante de aislamiento?


    Gracias, de antemano, por las respuestas y puntos de vista vertidos.

    Un saludo.
    Última edición por Ernesto; 24/07/2009 a las 13:29 Razón: Error tipográfico

  2. #2
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Con poner un seccionador entre la CGP y el contador estas cubierto.
    Ya que el inversor cubre las necesidades que planteas y el propio inversor tendrá un sistema anti isla que detendrá la producción en cuanto la empresa suministradora corte la conexión en CA

  3. #3
    Ernesto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Huétor Tájar
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Entonces como lo hago Fraction, tanto en la parte de C.C. con en la parte de C.A.???

    Concretamente qué pondrías tú?

    Un saludo.

  4. #4
    Ernesto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Huétor Tájar
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Fraction así lo he hecho finalmente:

    1.1. Protecciones

    1.1.1. Corriente Continua

    Entre los módulos y el inversor habrá una caja de conexión o cuadro de protección donde se realizarán las conexiones de los ramales en paralelo para llevarlos al inversor por medio de una sola línea de longitud y sección antes especificada, para cumplir con las caídas de tensión recomendadas por el IDAE.

    § A la entrada del cuadro de conexiones se ubicarán tantos interruptores automáticos de dos polos como ramales lleguen al mismo. En este caso instalaremos el S802PV-S10 de la casa ABB, que soporta intensidades hasta 10 A.

    § Descargador de tensión OVRPV401000, de la casa ABB, que protegerá la línea contra rayos y sobretensiones, de tensión máxima de 1000 VDC.

    § Un Interruptor-Seccionador de corte en carga de 200 A será el encargado de inhabilitar el flujo de corriente hacia los inversores en caso de que eso sea necesario. Será el OT200E33P, con una tensión máxima de 1000 VDC y una intensidad máxima de 200 A. Será de la casa ABB.

    § El inversor dispone de protección contra polaridad invertida en el lado fotovoltaico mediante diodos de cortocircuito, protección contra sobretensión con varistores de alto rendimiento, comportamiento en sobrecarga con limitación de potencia, vigilancia de contacto a tierra, transformador de alto aislamiento.

    1.1.2. Corriente Alterna

    § Interruptor magnetotérmico. Ajustado como máximo al 130% de la potencia de la instalación. Por lo tanto la intensidad de límite del interruptor no puede ser superior a 206 A. El Tmax T3N250 de 200 A de ABB es el elegido.

    § Interruptor diferencial de alta sensibilidad. Dentro de la familia Tmax de ABB, podemos encontrar dispositivos de adaptación. Como el interruptor magnetotérmico es un Tmax T3N, el interruptor diferencial que se precisa es un RC222-T3 de 200 A, 4 polos.

    § Protección de mínima tensión. Ajustado al 85% de la tensión nominal de la red. Esta protección viene incorporada en el inversor.

    § Protección de máxima tensión. Ajustado al 110% de la tensión nominal de la red. Esta protección viene incorporada en el inversor.

    § Temporizador de mínima y máxima frecuencia. Ajustada a 49 y 51 Hz. Esta protección viene incorporada en el inversor.

    § Temporizador para realizar las funciones de conexión-desconexión a la red. Incluida en el inversor.

    § Contactor para realizar las funciones de conexión-desconexión a la red. Incluida en el inversor.

    § Aislamiento galvánico cumpliendo normativa de transformador separador. Incluido en el inversor.


    Señalar que la instalación es de 100 kW, compuesta de 28 módulos Conergy S210P en serie en cada bastidor, y 20 bastidores en paralelo. El inversor es Conergy IPG110K.

    La tensión máxima es 733,6 V y en circuito abierto es 940 V. La intensidad máxima es 159 A y en cortocircuito es 166,6 A.

    Comentadme vuestra valoración y como lo haríais.

    Un saludo.

  5. #5
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Mirándolo por encima tiene una pinta de p.....madre. Solo una cosa, que puede que la propia urna de contadores que instaléis traiga, el seccionador en la parte de CA antes del contador.

  6. #6
    Ernesto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Huétor Tájar
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Gracias Fraction por tu valoración. Lo voy a dejar así, creo que está bien protegida la instalación y las personas, además el inversor está de lujo, tiene muchas protecciones también.

  7. #7
    jack_demolay está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    granada
    Mensajes
    98

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Yo soy un pesado de las cajas de conexion con i-checkers. Una pregunta. ¿si uno de los automaticos de CC salta ¿como te enteras? Las cajas de conexion de CC (string control o como lo llame cada uno) de los inversores estan dimensionadas para cada caso, y facilitan el control y la monitorizacion de la planta. ¿porque no las considerais?

  8. #8
    deibiz está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Hola, he visto que muchos proyectistas, en la parte de CC ademas de todo lo que has incluido tambien instalan fusibles, porque tu no les pones?
    Supongo que los otros elementos "hagan" de fusible pero haber si me lo podeis aclarar un poco

  9. #9
    Ernesto está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2009
    Ubicación
    Huétor Tájar
    Mensajes
    9

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Al final he puesto una caja de conexión Conergy SmartConnect con su compañera caja de monitorización Conergy SmartControl. La caja de conexión hace las funciones de los fusibles, protección contra sobretensiones, conexión-desconexión a distancia, desconexión si se sale de unos umbrales de tensión e intensidad. Tiene 8 entradas, y en cada entrada protegida para 20 A. Yo he metido dos ramas de mi instalación en cada entrada, ke sumaban algo más de 16 A y se queda perfecto. Luego la caja de monitorización controla todas las ramas, la potencia de cada una, si una de ellas falla te avisa, monitoriza todo el funcionamiento de la instalación. Métete en www.conergy.es y mira bien como funcionan, etc. Así que entre la protección de la caja de conexión, y las protecciones del inversor, así como la protección con diodos de los módulos fotovoltaicos, lo único que voy a poner en el lado de CC antes del inversor y después de las cajas estas es un interruptor-seccionador de corte en carga para poder cortar todo el generador fotovoltaico para trabajar en el inversor. Además el fabricante me dice que con las protecciones del inversor, no necesita más varistores ni descargadores de sobretensión, que ya va bien, y diodos lo mismo. El tema de los fusibles lo soluciona la caja, además tiene reconexión automática una vez que está dentro del umbral de activación, y como el sistema de monitorización te avisa de los problemas que halla es "fácil" buscar donde está el fallo.

    Admito otras opiniones y puntos de vista.

    Saludos.

  10. #10
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Duda sobre protecciones en mi instalación

    Ahora solo que da montar y conectar. Ya nos contaras como va todo.
    Un saludo.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47