Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    decathlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    7

    Predeterminado Instalación algo especial

    Hola, os escribo porque vuestro foro me ha servido de mucha ayuda para introducirme en el mundo de la energía solar, y ahora que tengo un pequeño problema que no consigo resolver, os pido ayuda. Estoy ayudando a unos chicos estudiantes de arquitectura con un pequeño proyecto que tienen entre manos y tengo unos requisitos algo especiales para la instalación. Voy a instalar unos 5760 Wp de placas y mi problema viene a la hora de seleccionar el inversor. Mi problema es que no quieren tensiones elevadas en el lado de continua y no podemos hacer uso de batería, irá conectada a red directamente, y los inversores que permiten un rango de entrada bajo suelen ser para instalaciones con baterías, según he podido ver. He encontrado un inversor llamado Sunergy 5 que trabajan con menores voltajes, pero no termina de ajustarse a mi instalación. ¿Alguien conoce algún inversor con un valor de entrada de continua bajo que se emplee en instalaciones conectadas a red? Muchas gracias de antemano.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Seguramente será una instalación obligatoria por el nuevo CTE.
    Si son 5760 vatios de paneles ese no es mas que la potencia pico a instalar, lo que cuenta en papeles es la potencia nominal del inversor. Y de 5Kw supongo que tiene que haber a porrillo.
    Busca en la web de SMA Ibérica.
    PD en cosas de venta red no vale ir a 12, 24, 48...........300v o 400v mas bien.

  3. #3
    decathlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Eso lo tengo claro, pero lo que hace a la instalación algo especial es que no puedo usar tensiones tan grandes en el lado de continua, y no puedo ir a los inversores normales, por eso mi pregunta es esencialmente si existen inversores con voltajes bajos empleados en conexión a red que no sea el Sunergy 5. Gracias por la respuesta tan rápida Photon.

  4. #4
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    ¿Y si en vez de un inversor instaláis tres y enviáis 1920Wp a cada inversor?Cuanto menor sea el inversor menor rango de entrada te pedira.

  5. #5
    decathlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Mi idea era disponer dos, perdón por no comentarlo antes, ha sido mi fallo, pero el problema sigue siendo el mismo, no sé si puedo usar un inversor de 48V sólo para conexión a red, sin baterías, ya que no he visto ninguno que se use para eso.

  6. #6
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Sma tiene la gama LV low voltage ,pero olvídate de esos 48.......a santo de que esa tensión tan baja?

  7. #7
    decathlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Las placas se van a encontrar en la cubierta de la casa y es fácilmente accesible, me pidieron si podíamos trabajar con tensiones por debajo de 50 V por hacer una instalación completamente segura.

  8. #8
    Avatar de FRACTION
    FRACTION está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    may 2008
    Mensajes
    412

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Lo mejor seria desplazar este post al subforo conectadas a red.

  9. #9
    decathlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Si opino que también, en principio lo ubiqué aquí por el tipo de inversores sobre el que os preguntaba. Disculpad y gracias por las rápidas respuestas.

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Movido.

    Que sea accesible o no hay limites a una tensión optima. Casi mejor poner una valla.
    Igual te vale este a 125 VCC y ya me parece muy bajo,por no contar con la caída de rendimiento.
    http://www.ingeteam.com/castellano/C...-%20UL.oct.pdf

  11. #11
    decathlete está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2009
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    7

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Yo opino igual, pero debía agotar posibilidades, pero siguiendo con el tema tengo otra duda, supongo que conoceréis la norma UNE 20460-7-712, pienso cumplir la normativa para asegurar la calidad de la instalación, cuando se refiere a las redes de MBTS y MBTP dice que no se debe sobrepasar los 120V en cc. ¿Alguien podría decirme si se refiere a la asociación en serie de los paneles?

  12. #12
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Pues no creo ,los paneles están certificados para tensiones en series de 600vcc y mas altos. Y de hecho la mayoría de las instalaciones están realizadas a bastante mas tensión que esos 120vcc.
    Algún experto mas ducho ya te lo aclarará del todo.

  13. #13
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: Instalación algo especial

    Cita Iniciado por decathlete Ver mensaje
    Yo opino igual, pero debía agotar posibilidades, pero siguiendo con el tema tengo otra duda, supongo que conoceréis la norma UNE 20460-7-712, pienso cumplir la normativa para asegurar la calidad de la instalación, cuando se refiere a las redes de MBTS y MBTP dice que no se debe sobrepasar los 120V en cc. ¿Alguien podría decirme si se refiere a la asociación en serie de los paneles?
    ¿Crees que no cumplen la normativa la infinidad de instalaciones conectadas a red que hay en España y trabajan con tensiones de hasta 1000 V CC?

    Efectivamente, se refiere a la asociación en serie de los módulos, aunque si quieres hacer una red de muy baja tensión, no deberias pasar de 75 V CC según la ITC-BT 36 de REBT.

    Las instalaciones de CC de hasta 1500 V CC (BT) protegen a las personas contra contactos indirectos incorporando un vigilante de aislamiento de la instalación.

    Y creéme si haces una instalación conectada a red con tensiones de continua sobre los 75 V, lo que casi seguro no tiene es calidad. Ya no que encuentres inversor, que lo vas a tener dificil, a mi lo único que se me ocurre es hacer series de 150 V y dividir la tensión poniedo a tierra la mitad de la serie, y estaríamos en los límites mínimos de cualquier seguimiento MPP, pero quizás podría trabajar. Ahora, vas a ener muchas pérdidas y las intensidades que te van a salir son bastante grandes, yo no lo veo por ninguna parte.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47