Resultados 1 al 4 de 4
- 22/06/2009, 19:49 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2009
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 2
Diseño de la etapa de inversión
Buenas tardes, mi duda es acerca del diseño de la etapa de inversión en las plantas fotovoltaicas.
Hasta la llegada del 1578 era facil ver como por motivos económicos el diseño de la etapa de inversión se hacía principalmente mediante inversores de 100 kW potencia nominal. La situación actual tiende a querer aprovechar la potencia pico máxima instalable en plantas sobre cubierta, lo que lleva a valores de la etapa de inversión que no se ajustan a 100 kW.
Mi pregunta es la siguiente: Para una cubierta que permite una instalación de 185.000 Wp aproximadamente, si optamos por un único inversor que se ajuste a esta potencia (160 kWn) en lugar de, por ejemplo, 8 de 20 kWn. ¿Qué ventajas podemos aducir? es decir, ¿qué ventajas presenta en general una instalación concentrada en la etapa de inversión frente a una distribuida?
He consultado a algunos fabricantes de inversores pero me gustaria que me dieséis vuestra opinión.
Gracias anticipadas y felicidades por los foros.
-
- 23/06/2009, 09:24 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2008
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 46
Respuesta: Diseño de la etapa de inversión
Depende mucho del proyecto en cuestion, ya que un inversor de 160 kW no es muy manejable, por lo que deberas instalarlo en la planta baja del edificio, posiblemente cerca del trafo.
Ventajas de los equipos pequeños es que los pones cerca de la planta, por lo que el cableado en continua es menor, y que su instalacion y mantenimiento es comparativamente mas sencillo. Ademas puedes organizar la generacion de forma mas optima ya que cada inversor tendra un seguidor del punto MPP. Fallan mas que uno grande, pero claro la repercusion es menor. La monitorizacion tambien es mas ajustada a lo real al tener mas valores pero tambien mas complicada de instalar.En cuanto al precio, andan parecidos...
Ventajas de un equipo grande pues obviamente la sencillez, ya que suelen venir con todas las protecciones y hay que trabajar menos ;o)
En mega parques es mucho mas facil la utilizacion de equipos grandes por la uniformidad de la instalacion pero en tejados, yo tenderia a equipos mas pequeños.
Hay varios post sobre el tema en el foro.
- 23/06/2009, 13:58 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2009
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 2
Respuesta: Diseño de la etapa de inversión
Gracias, tu respuesta me sirve de ayuda. Buscaré los post que mecionas en el foro.
- 23/06/2009, 16:08 #4
Respuesta: Diseño de la etapa de inversión
Considera también que no podrás evacuar en BT 160 kW nominales, a no ser que sea en Castilla León o que solicites 100 en una convocatoria y 60 en otra... por lo que si has de evacuar en MT, quizá prefiera instalar 100 y dotarlos de algo de sobredimensión.
SaludosDame castidad y dame constancia, pero no me las des aún