Resultados 1 al 6 de 6
- 21/04/2009, 10:12 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2009
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 2
Problemas de mantenimiento
Al realizar el mantenimiento de una instalación fotovoltaica de unos 60 kW, con inversores Delta. Nos encontramos con que dos inversores no generan. Hay medición de tensión de entrada y salida del inversor, pero en cambio, la medición de corriente es 0. ¿Cómo puede ser?
Gracias,...
-
- 21/04/2009, 10:25 #2
Respuesta: Problemas de mantenimiento
Supongo que sabrás que una pinza amperimetrica no mide corriente continua. Vamos, supongo que no será eso, pero por si acaso...
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 21/04/2009, 10:31 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2009
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 2
Respuesta: Problemas de mantenimiento
y en la salida del inversor? también es 0.
gracias...
-
Respuesta: Problemas de mantenimiento
Si que hay pinzas de CC ,yo la que tengo es de rango a 0 manual ,en auto también hay, pero mas carillas.
- 21/04/2009, 10:48 #5
Respuesta: Problemas de mantenimiento
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...
- 21/04/2009, 11:05 #6Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2005
- Ubicación
- Valladolid
- Mensajes
- 616
Respuesta: Problemas de mantenimiento
Pues sí, si que hay pinzas amperimétricas que miden CC.
Ahora, MMSR, no es que des demasiados datos, adivinos no somos. Se me ocurren 50 cosas por las que puede que no inyecten los inversores.