Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    MMSR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    2

    Predeterminado Problemas de mantenimiento

    Al realizar el mantenimiento de una instalación fotovoltaica de unos 60 kW, con inversores Delta. Nos encontramos con que dos inversores no generan. Hay medición de tensión de entrada y salida del inversor, pero en cambio, la medición de corriente es 0. ¿Cómo puede ser?

    Gracias,...

  2. #2
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Respuesta: Problemas de mantenimiento

    Supongo que sabrás que una pinza amperimetrica no mide corriente continua. Vamos, supongo que no será eso, pero por si acaso...
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  3. #3
    MMSR está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    abr 2009
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    2

    Predeterminado Respuesta: Problemas de mantenimiento

    y en la salida del inversor? también es 0.

    gracias...

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Respuesta: Problemas de mantenimiento

    Si que hay pinzas de CC ,yo la que tengo es de rango a 0 manual ,en auto también hay, pero mas carillas.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Mensajes
    675

    Predeterminado Respuesta: Problemas de mantenimiento

    Cita Iniciado por MMSR Ver mensaje
    y en la salida del inversor? también es 0.

    gracias...
    Lo intuia. Pido perdón.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Si que hay pinzas de CC ,yo la que tengo es de rango a 0 manual ,en auto también hay, pero mas carillas.
    Bueno es saberlo.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    Fotovoltaica VS Nuclear: Energía renovable; eso es bueno. Energía más cara; eso es malo. Sin radiactividad; eso es bueno. Sujeta a subvenciones variables; eso es malo. Más barato desmantelar; eso es bueno... Yogulado...

  6. #6
    Lugh está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Ubicación
    Valladolid
    Mensajes
    616

    Predeterminado Respuesta: Problemas de mantenimiento

    Pues sí, si que hay pinzas amperimétricas que miden CC.

    Ahora, MMSR, no es que des demasiados datos, adivinos no somos. Se me ocurren 50 cosas por las que puede que no inyecten los inversores.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47